Författare Ämne: Önskad förklaring ”delta” på varma sidan Samt tolkning av GM  (läst 1076 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej.
Jag funderar lite på på delta mellan framledning och retur. Om man har ett lågt delta så är kompressorns förutsättningar enklare för att höja returen mot börvärdet. Alltså man kommer enklare upp till börvärdet vilket borde vara energibesparande? Eller varför säger man att delta mellan retur och framledning bör vara mellan 5-10grader? Är det för att bespara energi på cirkpumpen?

Sen funderar jag även på GM, finns det något som är normalt? Är det normalt att ligga runt -800 vid utetemp runt -5grader?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad Churchill

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 497
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Enkelt
Gasen i kompressorn är lättare att komprimera ju kallare gasen är, det vill säga kompressorn drar mindre ström.
Med ett högre delta sänder du tillbaka kallare vatten vilket kyler gasen mera och kompressorn går lättare med samma framledningstemperatur.

Nu är det dock så att med ett större delta följer att du kommer behöva höja framledningen något.
Att räkan ut det absolut optimala för varje enskilt hus och värmepump är nästintill omöjligt.

Men som när Folkvagn anpassade sina diselbilar till prövningssystemet kan du lita på att alla värmepumpstillverkare anpassar sig till att få optimum så nära 35 fram och 30 i retur de bara kan för det är EUs standard för prövning av värmepumpar.
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Och hur lågt GM värdet ligger när det är minus 5 beror på hur låga temperaturer pumpen klarar utan eltillskott. Klarar pumpen tex minus tre utan tillskott kommer tillskottet att börja räknas ner när temperaturen blir under 3grader. Så småningom når den det inställda värdet för tillskott och steg 1 på tillskottet går till. Orkar pumpen och tillskottet värma huset kommer tillskottet att gå till och från och GM värdet ligga runt startvärdet för tillskott. Orkar inte pumpen och tillskott 1 värma huset blir GM lägre och når så småningom det värde som triggar tillskott 2. Då kommer pumpen, tillskott 1 och tillskott 2 att gemensamt försöka nå den temperatur som behövs för att hålla rätt värme inne.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Och hur lågt GM värdet ligger när det är minus 5 beror på hur låga temperaturer pumpen klarar utan eltillskott. Klarar pumpen tex minus tre utan tillskott kommer tillskottet att börja räknas ner när temperaturen blir under 3grader. Så småningom når den det inställda värdet för tillskott och steg 1 på tillskottet går till. Orkar pumpen och tillskottet värma huset kommer tillskottet att gå till och från och GM värdet ligga runt startvärdet för tillskott. Orkar inte pumpen och tillskott 1 värma huset blir GM lägre och når så småningom det värde som triggar tillskott 2. Då kommer pumpen, tillskott 1 och tillskott 2 att gemensamt försöka nå den temperatur som behövs för att hålla rätt värme inne.

Hej och tack för undervisningen!
En följdfråga i utbildningssyfte. Om man har arbetat upp en stor negativ buffert av GM ex -900, och vädret samtidigt slår om och blir varmt. Kan det då bli att pumpen står och arbetar av dessa GM trots att det inte behövs?

En annan fråga jag kom på. Är det verkligen bra att kompressorn står och jobbar 24tim/dygn? om jag förstått det hela rätt så eftersträvar man efter att ha en framledning så nära börvärde som möjligt, men samtidigt alltid ha GM så negativa att kompressorn går. Och samtidigt vill man då att tillsatsen inte ska gå. Är detta det man teoretiskt vill försöka uppnå?

Tack för på förhand!

Enzo
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
När det blir varmare ute blir det även lite varmare inne och temperaturen på framledningen stiger. När framledningen är högre än börvärdet räknar pumpen "ner" gradminuterna. När det blir varmare ute "vet" styrdatorn det och den ändrar börvärdet så att det blir lägre, även det ökar hastigheten på "nedräkningen".
Vid snabba väderomslag kan det bli så att pumpen har gradminuter kvar fast rätt temperatur uppnåtts men inte under någon längre tid så att det har någon praktisk betydelse. Och blir skillnaden mellan bör och ärvärdet för stort nollas GM och pumpen stannar.
Att pumpen går hela tiden när det finns värmebehov är bra, räcker den inte riktigt till ska eltillskottet pytsa in det som fattas för att komforten ska vara bra. För det är väl i alla fall komforten som är prio ett och det ekonomiska kommer i andra hand.
Hur nära börvärdet man kan ligga bror bla på hur bra anpassad pumpen är i förhållande till huset
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!