Jag brukar köra med open office calc man ser bra mycket bättre där hur vp gått än i Nibes log wiever men kan säkert vara lite pyssligt första gången.
Det blir en logfil per dag så några filer räcker nog bra. Du måste byta fil ändelse annars godtar inte forumet filen .txt funkar bra.
Det är väldigt lågt delta på varma sidan dvs liten skillnad mellan in ut på vp så prova sänk cirkpumpen lite så du får en skillnad på ca 7 grader om du har radiatorer har du golvvärme vill man ofta ha mindre skillnad. Gradminuterna styr hur ofta vp ska starta stoppa och jag skulle ändra dom från -60 till kanske -100 så kommer antalet starter minska jag skulle även minska start differans tillsats till kanske 800 så inte elpatron går in i onödan utan kompressorn får lite mera tid på sig. Ser i loggen att det är många vv laddningar och även mitt i natten när ni troligtvis sover och inte tappar vv är beredaren dåligt isolerad ?
Vilka % vp visar spelar ingen roll ställ ner så deltat blir runt 7 grader så prova kanske 40 % ändra gm även för start av kompressorn och sen kan du köra en ny logg.
Du kan nog sänka cp hastigheten lite till. Elspets används men det är ju ok när inte vp orkar själv. Antalet starter går inte se när det är så kallt så vp går hela tiden det kan man kolla bättre vid några plusgrader ute.
Att vp går in med elspets när det är kallt ute och man tappar upp badkar är helt ok lite beroende på dimensionering men eftersom innetempen sjönk verkar det rimligt. Det är normalt med högre delta vid elspets eftersom den totala effekten ökar och flödet är densamma.