Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: cdt skrivet 28 december 2014, 20:29:37

Titel: Tillsats..
Skrivet av: cdt skrivet 28 december 2014, 20:29:37
Hej!
Har en thermia diplomat duo 8kw med 165m aktivt djup. Bara radiatorer.
Igår upptäckte jag att den stod på värmepump+tillsats2. Och idag när jag var ner vid klockan 15 stod den också på värmepump+tillsats2. Åkte sen hemifrån och kom tillbaka vid halv 7. Gick ner och kollade och då stod den på värmepump+tillsats1.
Är -17 här just nu. När den stod på värmepump+tillsats var framledning på 49 och retur på 42 grader. Jag slog då ifrån autoläget och tog enbart värmepump. Nu står framledning på 45 och retur på 39. Borde inte pump och borra klara av -17 utan att slå på tillsats?
Brine in är 2 grader och Brine ut är - 2.

Titel: SV: Tillsats..
Skrivet av: Tumpi skrivet 28 december 2014, 21:08:42
Jag tycker att dina värden ser bra ut, ok delta på båda sidorna. Pumpen är lite klen om du skulle ha önskat klara dig utan tillsats, inget annat är fel. Går det att tilläggsisolera så att 8kw skulle räcka till vid DUT?
Titel: SV: Tillsats..
Skrivet av: cdt skrivet 28 december 2014, 21:18:43
Ska dränera och isolera källaren i sommar så får se om det blir bättre efter det. Nån idé varför den först använder tillsats2 och sen går över till tillsats1? På måndagar eller tisdagar brukar den köra på tillsats för legionella. Det jag först trodde igår när jag var ner men kom på sen att det var fel dag. Borde jag sätta läget på auto igen så tillsatsen kan slå till?
Titel: SV: Tillsats..
Skrivet av: Tumpi skrivet 28 december 2014, 21:29:25
Om du inte sätter den på auto blir det troligtvis kallt ännu värre om kompressorn skulle gå sönder och du har blockerat elpatronen, då kan det frysa sönder.

Kolla vad hurudan integral du har inställt för elpatronen typ -600 eller mera så att den inte går i onödan efter tex dush när vp inte hunnit i kapp.
Titel: SV: Tillsats..
Skrivet av: Tommy E skrivet 28 december 2014, 21:49:07
Den använder först tillsats 1 (3kW), orkar den fortf inte värma så slår den på steg 2 (6kW). När 6kW har orkat jobba upp värmen lite så går den ner till steg 1 igen. Om 3kW då orkar hålla uppe framledningen så slår den även av steg 1 och går bara på kompressorn. Den använder alltså inte tillsats hela vägen upp till 0 igen.
Titel: SV: Tillsats..
Skrivet av: cdt skrivet 28 december 2014, 21:52:56
Okej då vet jag det. Elpatron är hysteresen -990