Författare Ämne: 100 liters ukv tank  (läst 10395 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #15 skrivet: 30 november 2017, 21:44:56 »
Sådär då är ukv 100:an installerad, nu ska vi se vad det blir för skillnad i framledning retur, och starter per dygn

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #16 skrivet: 30 november 2017, 21:46:51 »
Spännande.  Jag hämtar popcorn...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #17 skrivet: 01 december 2017, 21:31:32 »
Mäter lite temperaturer, när pump har stannat och stått en stund, så visar framledning och retur samma, ca 30 grader, men på utgåënde från ukv, så ligger den ännu på 36 grader. Har det någon betydelse om framledningsgivaren sitter i pumpen, eller efter tanken?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #18 skrivet: 01 december 2017, 21:40:03 »
Det har betydelse och den ska sitta i vp om det är en volymtank utan extern cp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #19 skrivet: 01 december 2017, 21:50:21 »
japp är en volymtank. Har nu ca 9 grader mellan retur och framledning, har dock 2 element, som verkar kortsluta, de är småa och nära pumpen, ska justera in dessa lite (strypa) Har haft -120 i gm, undra om man kan gå lite fjupare på det nu, utan att framledningen skenar som den gjorde innan.
Gjorde mätning nu vid gång, allt från 9-12 mellan framl och retur. Över de små elementen efter justering, ca 6-7 mellan in och ut, över de stora elementen ca 9 grader mellan in och ut. Håller på att logga nu, lägger upp fil när det gått ett dygn
« Senast ändrad: 01 december 2017, 22:19:17 av DonPablo »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #20 skrivet: 02 december 2017, 08:51:44 »
En volymtank kommer inte göra nån skillnad på diffen mellan framledning retur du har ju samma flöde i systemet som tidigare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #21 skrivet: 03 december 2017, 17:28:32 »
skillnad mellan beräknad framl och framl äraningen mindre nu.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #22 skrivet: 03 december 2017, 18:04:16 »
Vill man ha mindre skillnad mellan beräknad framledning och den rätta framledningen får man öka gradminuter för start av kompressor.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #23 skrivet: 03 december 2017, 18:25:53 »
Ja jag har gått ner till -180 i gradminuter, sänkt kurvan också, blev lite väl varmt inne, då jag har isolerat om hela övervåningen också denna höst. Tidigare när jag gick ner under 120 i gm, så jobbade den med så hög framledning att den bröt mot diff framledning.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #24 skrivet: 03 december 2017, 18:29:12 »
Med -180 borde den värma högre över bör än med -120  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #25 skrivet: 03 december 2017, 18:31:37 »
Vill man ha mindre skillnad mellan beräknad framledning och den rätta framledningen får man öka gradminuter för start av kompressor.
Det var det där med öka eller minska när man pratar om negativa tal  Sc:,h Gissar du menar gÃ¥ frÃ¥n -120 till exvis -100 när du skriver öka GM!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #26 skrivet: 03 december 2017, 18:35:20 »
Japp -100 är större än -120.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #27 skrivet: 03 december 2017, 20:11:36 »
jag vill ju att kompressorn ska gå så länge som möjligt, och likaså stå länge när den väl står. Ska man låta vb cirkpump vara på 30% i viloläge? vid drift går den på 100%.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #28 skrivet: 03 december 2017, 20:18:25 »
Vill du ha max drift tid är det låga gm för start som gäller och höja max diff framledning till max men varför köra med så dålig drift när du kan få bra drift ? Cp i viloläge ska vara så alla raddar blir varma och vid drift kan vp justera hastigheten själv efter deltat i alla fall om du har hyffsat ny mjukvara i vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 100 liters ukv tank
« Svar #29 skrivet: 03 december 2017, 20:38:34 »
Som det är nu, så går pumpen med ca 5-7 grader över beräknat, är det för mycket, eller ska man ligga så nära det beräknade som möjligt?
Mjukvaran är hyfsat ny i maskin, inte allra senaste, men 7968R2 heter den. Vad ska man göra om pumpen får gå på 100% men deltat fortfarande ligger kring 10 grader mellan retur och framledning?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!