Läckage i värmepumpens kondensor?
Mmm, om du inte fyllt på vatten i systemet så är det nog tyvärr troligt att det läcker i en värmeväxlare så att du får ut gas i systemet.Vilket tryck öppnar din säkerhetsventil på?
Verkar vara 1.5 bar (står 1.5 på ratten). Vad är det då för gas som skulle läcka ut? Doft? Giftig? Enda jag kan se på loggningen är att hetgasen måhända är lite högre än normalt, och effekten på systemet kanske något lägre.
OM säkerhetsventilen är på 1.5 bar och du avläst 2.2 bar i systemtryck kanske du har fel på säkerhetsventilen?Kärlet kan vara trasigt OCKSÅ, det är inte ovanligt att gummiblåsan invändigt går sönder efter 6-10 år.OM gummiblåsan är trasig så kan trycket stiga när vattnet värms (om det var kallt när du fyllde), vatten trycks då ut, och när systemet svalnar så kan åter luft sugas in p.g.a. det trasig kärlet.Om du stänger av anläggningen och trycket fortfarande stiger i systemet är det nästan säkert köldmedieläckage, men den testen garanterar inte att det INTE är köldmedieläckage även om trycket skulle sjunka. (Läckan kanske inte är aktiv när kompressorn står still) och trycket sjunker normalt om systemet tillåts svalna av.