Var och lagade 1 likadan igår, bytte växelventil.
Växelventilen får 230 volt när den ska göra vv, det går lätt att mäta sig fram till bakom elluckan där ser man 2 anslutningar till vxl-ventilen. Om du sen trycker in xtra vv så känn på det rör som går ut från vxl-ventilen och in mot beredaren då detta ska bli varmare.'
Det som händer är att vxl-ventilen kärvar och när den ska göra vv så värmer den till huset istället.
Byt den den tar ca 2 tim tot.för en servicekille
Har mätt med multimeter på styrningen till växelventilen och det stämmer att den får 230V ibland (när frånluftsvärmepumpens styrprogram visar att den ska värma tappvarmvatten), men ventilen byter inte läge. Så styrningen(eller motorn eller vad det kallas?) som sitter på trevägsventilen verkar vara trasig. Ventilen verkar inte kärva, det går iaf lätt att manuellt ändra läge på ventilen med spaken på sidan.
Det jag tycker verkar konstigt är att jag ändå inte får något varmvatten även om jag manuellt hakar upp ventilen i tappvarmvattenläget m h a spaken på sidan av ventilen. Borde inte frånluftsvärmepumpen värma tappvarmvattnet hela tiden då? Eller har jag missat någon?
En fundering jag fick var om värmepumpsdelen fungerar som den ska, eller om det bara är värmesköldarna samt elpatron som används hela tiden. Men jag kanske är helt ute och cyklar med dessa funderingar