« Svar #15 skrivet: 17 februari 2013, 18:41:13 »
Börvärdet minus kopplingsdifferensen är en temperatur som är lägre än starttemperaturen. Är kopplingsdifferensen 6 grader och börvärdet 40 grader startar pumpen vid 37 grader och stannar vid 43. Börvärdet - kopplingsdifferensen är 34 grader. Vore det så att tillsatsen startade först vid den temperaturen blev det rätt svalt inne innan tillsatsen gick in.
Jo. Börvärdet minus halva kopplingsdifferensen bör det vara? Det är intressant att det står värmepump + tillskott i statusmenyn när pumpen inte startat tillskottet.
För övrigt tycks min pump klara sig utan tillskott ner till - 18 och jag bor i Västmanland. Det borde inte bli många timmar tillskott.