0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
När VP'n börjar göra värme så börjar även tillskottstimern räkna ner. Om VP'n inte har nåt stopptempen innan timern har nått noll så börjar tillskottet stega upp från 0 till max på inställd ramptid (såvida inte stopptemp nås innan, eller tillskottet begränsas av effektvakten).
Tillskottet verkar inte starta så länge pumpen når en temperatur som är högre än börvärdet minus kopplingsdifferensen innan timern räknat ner.
Vill man spara extra pengar så rekommenderar jag att man ställer in tillskottstimer på ett högre värde än den 60min som är standard från IVT/Bosch/AutoTerm. Lämplig tid i min värd är det dubbla (120-150min) & det kommer spara mycket pengar i onödigt eltillskottVåra kunder får den justeringen standard när vi monterar värmepump (Bosch).Mvh/ borra.se