Har fått detta från CTC och nu ska det snart installeras.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Elenergi exkl hushåll kWh/år 0
Vedförbrukning (86 %) m³/år 30
Nettoenergibehov kWh/Ã¥r 33540
Varmvattenförbr. kWh/år 5000
Inomhustemperatur °C 21
Årsmedeltemperatur °C 6,9
DUT (Dim. utetemp) °C -21
Framledningstemp vid DUT °C 55
BERÄKNINGSRESULTAT
Från värmepump kWh/år 33520
Till värmepump kWh/år 8670
Energitäckningsgrad % 99,9
Årsvärmefaktor (totalt 3,86) 3,87
Tillsatseffekt kW 3
Maximalt effektbehov kW 12,8
BERGVÄRME
Köldbärartemperatur medel °C -1
Köldbärartemp vid DUT °C -4
Lambda berg W/m K 3
Borrhålsdiameter mm 110
Djup till berg m 10
Delta brine °C 3
Antal borrhål st 1
Borrhålsdjup m 174 (från grundvattennivån)
Kan även revidera siffrorna på borran då den är gjord nu. Det blev 2 st borror då de inte kom ner tillräckligt
pga mycket vatten och hårt berg. Nu har jag 195 aktivt djup (foderrören borträknade). Räknar jag med en tredjedels effekt på vattnet i foderrören får jag ca 7 meter aktivt till.
Pumpen som skall installeras är en CTC EcoHeat 312 (12kW). Huset är i Hässleholmstrakten och är byggt 1998 och har ca 338m2 uppvärmd yta. Moderna radiatorer och välisolerat. 126 kvadrat skall hålla ca 18 grader och resten ca 21 grader.
Vad tycker ni?
Verkar det vara en rimlig beräkning?