Jag har nu gjort en del mätningar vid 0 graders utetemperatur och tänkte redovisa resultaten som jag lovade tidigare. Kommer att fortsätta mätningarna vid lägre temperaturer.
Den maskin som jag mäter på är en Panasonic CU-2E18CBPG-SPK med 2 x CS-ME12CKPG-SPK. Enligt tillverkaren lämnar den 2 x 3,6 kW vid + 7 grader utomhus temperatur och 21 grader inomhustemperatur och COP anges då till 4,63.
Grundformeln som jag använder är: COP = (1,293 x q x deltaT) / (U x I).
1,293 är luftens densitet. q är luftflödet i kubikmeter/s. deltaT är skillnaden mellan lufttemp in och ut på innedelen.
Som diskuterats tidigare på forumet så är flödet den mest kritiska parametern och kanske den mest svår bestämda om man inte kan mäta flödet. Detta var jag medveten om varför jag bestämde mig för att mäta det faktiska flödet vid mättillfället. Jag bestämde flödet genom att mäta flödeshastigheten vid mättillfället och multiplicera detta med innedelens utblåsarea. Till min hjälp hade jag en luftflödeshastighetsmätare.
Uppmätt flödeshastighet = 4 m/s
Utblåsarea = 0,6 x 0,055 = 0,033 kvadratmeter.
Aktuellt luftflöde = 0,6 x 0,055 x 4 = 0,132 kubikmeter per sekund = 132 l/s (fläktläge II, full fart)
Då nedisningen på utedelen påverkar pumpens prestanda bestämde jag mig för att göra en mätning strax efter avfrostning efter att effektuttaget "stabiliserat sig" samt en mätning efter ca 40 min då utedelen isat igen efter vad som är brukligt vid 0 graders ute temperatur och hög luftfuktighet.
Innedel 1:
Efter ca 10 minuters gång efter avfrostning stabiliserade sig utedelens effektuttaget till 1,350 kW.
Flödeshastighet = 4 m/s ger luftflöde 0,132 kubikmeter/s.
deltaT = 16
Börvärde innetemp = 22 grader
Värmeeffekt innedel 1 = 1,293 x 0,132 x 16 = 2,73 kW
Innedel 2:
Efter ca 10 minuters gång efter avfrostning stabiliserade sig utedelens effektuttaget till 1,350 kW.
Flödeshastighet = 4 m/s ger luftflöde 0,132 kubikmeter/s.
deltaT = 17
Börvärde innetemp = 22 grader
Värmeeffekt innedel 2 = 1,293 x 0,132 x 17 = 2,90 kW
Total avgiven värmeeffekt vid mättillfället = 2,90 + 2,73 = 5,63 kW
COP = 5,63 / 1,350 = 4,17
Gjorde om samma mätning men med "frost" på utedelen och då sjönk COP talet till 3,2.
Runt noll grader ute och hög luftfuktighet är inte speciellt bra för "COP talen" och i den del av Sverige som jag bor i är denna typ av förhållanden inte så ovanliga.
Fortsättning följer