Skrivet av: PerThn
« skrivet: 18 januari 2024, 11:34:28 »
Svårt att räkna hem 2 LLVP:ar för oss, om inte elpriserna hamnar betydligt högre under lång tid. Fast bra tanke att fördela belastning (=ljudnivå innerdel) och avfrostning. Skulle vi ändå installera en till så får blir det i garaget, där det nu sitter 2 oljefyllda elradiatorer.
I vårt hus skulle jag nog påstå att det är klurigt att köra FLVP på enbart kompressor + LLVP. Installerade LLVP i aug. Några rejäla köldknäppar har möjliggjort test. Huset från -82, 133 kvm 1-plan, verkligen dåligt isolerat, iskalla golv, orginalfönster, tunna väggar och bristfällig kallvind. Borde åtgärdas, men det är ett annat kapitel. 4 personer, rimlig vv-förbrukning, ca 13500 kWh/år.
Det går att köra FLVP på enbart kompressor ner till ca 0 grader med stöd från LLVP. Då krävs 23 grader på LLVP och minst fläkt 3 av 5. Tillsatsen tillsatsen triggas då ibland vid flera duschar på raken Eller så slår kompressorn stundtals när vv-föbrukningen är låg. Behöver ha lite värme i radiatorerna för att inte få alltför kallt på några ställen och vid fönster, 36 grader framledning vid 0 grader ute. Därefter har jag planat ut värmekurvan rejält (egen kurva) för att låta LLVP ta merpaten.
Vid -14 som det är idag krävs 26 grader + fläkt 4 på LLVP för att hålla innetemp på ca 21.5 grader. 21,5 är onödigt högt men behövs av 2 anledningar. De iskalla golven kräver viss övertemp för rimligt komfort. Dessutom är frånluftsrören bristfälligt isolerade på kallvinden och avluft+förångare ligger på gränsen redan nu (frånluft FLVP ca 20 grader). Lägre innetemp orsakar direkt avfrostningar i FLVP.
Körde LLVP på som mest 28 grader och fläkt 5 vid -19 ute. Resulterade i alldeles för hög innetemp på några ställen i huset och outhärdlig ljudnivå. Mestadels är alltid någon hemma dagtid och på nätterna orkar vi max med fläkt 4, om det är kallt ute. Förbrukningen i Panasonicappen visade då 37 kWh på ett dygn bara för LLVP. Total elförbrukning det dygnet 110 kWh.
Det var lite bakgrund till varför jag funderar på om det verkligen är vettigt att mata på för fullt med LLVP. Mycket av den övervarma LLVP-luften sugs ju ut av FLVP innan den hinner värma omgivningen. Visst, mer värme i från FLVP i radiatorerna kräver mer tilltillsats, men ger å andra sidan även strålningsvärme.
Resonemangen blir såklart annorlunda för ett modernt eller bra isolerat hus.