Hej.Jag kör vidare med min "skiss".Jag har äntligen fått installatören av min anläggning att åtgärda problemet med VVCn.
Man har förklarat att man kommer att installera en extern elberedare efter VVB:n.På så vis kommer man ifrån problemet med att VVC:n idag stör skiktningen i VVB:n.
Min fråga är då.......
- Hur ska den nya elberedaren kopplas mot den befintliga anläggningen för bästa funktion?
- Hur många liter bör den nya elberedaren vara på?
- Är en 3-fas att föredra eller går det lika bra med 1-fas?
Jag hoppas att min bifogade skiss/kopplingsschema är till hjälp.Jag kan lägga in fler fotografier om det behövs.
Mvh Thomas
-
Du kan ha en liten 50 litersberedare, 1 eller 2-fas kvittar egentligen. Den ska matas med varmvatten från VP-VVB och VVC-returen ska in på ledningen mellan VP-VVB och el-VVB.
-
Är det för mycket begärt om du med en skiss eller kopplingsschema visar hur det hela ska kopplas ihop.
Jag har lite svårt att utifrån din text förstå det hela.Jag sitter inte med samma kunskaper som du.
Jag hoppas att du inte tar illa upp när jag inte förstår din beskrivning. Sc:,h Mvh Thomas
-
Är det för mycket begärt om du med en skiss eller kopplingsschema visar hur det hela ska kopplas ihop.
Jag har lite svårt att utifrån din text förstå det hela.Jag sitter inte med samma kunskaper som du.
Jag hoppas att du inte tar illa upp när jag inte förstår din beskrivning. Sc:,h Mvh Thomas
OK
-
Tack för din skiss och ditt tålamod.Jag bugar :)
-
Vad är anledningen till att elberedaren ska sättas in?
Du har ju skrivit av skiktningen störs av vv-cirk. men jag har noll koll på tankar och skiktning.
Är problemet dåligt med varmvatten eller många starter på vp:n månntro?
Det är ju lite störande att låta elberedaren stå för förlusterna för vv-cirkulationen, men den kanske är så låg så att det inte spelar någon roll. Sc:,h
-
Ja så är det.Vi har alltid haft liten tillgång till vv.Och VPn startar för att producera vv även när vi inte förbrukar nåt vv.
Därav den föreslagna lösningen med en elberedare.Sen om det är korrekt att göra så överlämnar jag till er på forumet att bedömma.
-
Hur stor är varmvattenberedaren?
Vad står start- och stopp-temperaturerna på?
Har du testat att lufta varmvattenberedaren?
-
Det är en NIBÖ.Modellen heter TI 500/FC300.Beredarvolym 300 liter.
Start temp på vv är 43,5 grader
Stopptemp på vv år 48,5 grader
Nej jag har aldrig luftat beredaren.Ska man göra det?Hur gör man det i så fall?
-
Jag vill återknyta till skissen som Carl N så vänligt ritade.Jag har en fundering gällande vvcn.Returen på vvcn kommer in på matningen mellan vvbn och elberedaren.Borde det inte sitta en backventil mellan vvbn och det påsticket?Stör inte vvcn
vvmatningen och skiktningen i vvbn annars?Jag kanske är helt ute och cyklar eller? :-\
-
Det är en NIBÖ.Modellen heter TI 500/FC300.Beredarvolym 300 liter.
Start temp på vv är 43,5 grader
Stopptemp på vv år 48,5 grader
Nej jag har aldrig luftat beredaren.Ska man göra det?Hur gör man det i så fall?
Kolla ovanpå beredaren om det inte sitter något att skruva på för avluftning, det ska komma vatten från avluftningen.
Har du testat att höja start och stopptemp för att se om det blir bättre med varmvatten? Tex 47-52 eller något.
Om du ändrar start och stopp-temp så testa i ett par dagar innan du ändrar igen.
-
Jo.Det sitter en avluftning på manteldelen av VVBn.Men ingen på själva beredaren,men det behövs väl ingen där,eller?
Jag har luftat manteldelen alla fall.Men det kominte så mycket luft(det pyste i max 5 sek).
Jag har tidigare provat att höja temperaturen (från 46,5 till 48,0) på VV,men då löser VPn ut och larmar.Så nu är den ställd på 46,5 igen.
-
Såg att du haft tidigare trådar i ämnet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26291.msg251462#msg251462
Vp-gurus som Roland och Fixaren mfl har ju svarat där och ett tips är att göra vad som föreslås av forummedlemmarna.
Exempelvis bad Fixaren dig att mäta temperaturen på utgående varmvatten från beredaren när temperaturen vid tappstället upplevs som låg, det är inte utan anledning han tipsar om detta. Mao: sluta masa nu mastobbe. ;)
Om det är som Roland säger (och det är det oftast) så borde väl det optimala vara att installatören byter vv-beredare till en modell där returen från vv-cirkulationen kan kopplas in högre upp i tanken samt köra vv-cirkulationspumpen på timer för att minimera kulvertförlusterna.
-
Får man fråga var din tempgivare sitter i tanken?
-
Tack för den uppläxningen ;).Installatören har varit och tittat på anläggningen och kommer inom kort att installera en elberedare efter VVBn.Det är en lösning som Carl N också var inne på tidigare.Den nya elberedaren kommer att kopplas in precis som Carl N visade på sin skiss. :).Jag hoppas att detta blir lösningen på mina problem och att ni därmed slipper mig på ett tag ;).Jag vill verkligen tacka alla som visat tålamod (ni andra också) som kommit med goda råd.Jag uppskattar verkligen detta forum.
Mvh Thomas
-
Ursäkta om jag gjorde någon besviken ;).Men jag glömde tala om en sak.Installatören kommer även att byta ut växelventilen som har krånglat.Den nya ventilen heter LK.Är det någon som känner till vad det är för växelventil?