Som vanligt tycker jag det är intressantare att tala om hur man egentligen borde
göra, snarare än att redovisa precis hur jag har gjort. I varje enskilt fall är det ju
många olika förutsättningar som man måste ta hänsyn till. I mitt fall passade jag
på att lägga ner 100 meter 40 mm PEM-slang i samband med bygge och då blir
kostnaden försumbar. Djupet som slangen ligger på varierar mellan 30 cm under
färdig golvyta ner till ca 70 cm under golvytan. Temperaturen jag kan ha i lagret
varierar mellan ca 10-20 grader. Drar jag ner tempen, så kan jag få in tjäle under
grunden och går jag över den temperatur som rummen i källaren har kan jag få
oönskad fukttransport. Speciellt upp genom väggarna eftersom jag där inte har
någon fuktspärr.
Så svaret till dig "bopakoster" borde bli att du inte kan bygga lager under huset
eftersom källaren är ouppvärmd....
Om man får chansen att bygga helt nytt så finns det vissa principer:
- bygg lagret tredimensionellt och helst klotformigt
- separata slingor för inmatning resp. uttag av energi
- mata in energi i mitten och ta ut runt kanterna
- ingen isolering behövs för själva lagret, VP isolerar aktivt genom
att kyla lagrets periferi
- bygg lagret så att det kan hålla hälften av husets årsenergibehov
när det är fulladdat.
- ställ gärna ett växthus ovanpå energilagret
- skaffa en VP som tål hög temp på KBin, den kan bli 30-40 grader...
Det enda av dessa önskemål som jag själv uppfyller är det sista eftersom
min VP gladeligen skulle ta emot 30 grader på KBin