Titel: Dålig värme i tappvatten
Skrivet av: Ransten skrivet 09 oktober 2014, 10:42:17
Hej, Min Nibe Fighter bergvärme fungerar som den ska, vv går upp till cirka 50 grader då den slår ifrån, men vi får inte upp tempen i dusch, kök, badrum till mer än cirka 40 grader. Vi har mätt utledning på värmepumpen och den visar 48 grader. Det kan väl inte bli fel på alla blandarna samtidigt ?
Titel: SV: Dålig värme i tappvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 09 oktober 2014, 11:11:57
Jag har för mig om att det räcker med att en blandare har fel på en backventil så kan det läcka kallvatten genom till varmvattensidan även då den är stängd.
Detta gäller främst termostatblandare så kolla upp dom i badrummen.
Titel: SV: Dålig värme i tappvatten
Skrivet av: Ransten skrivet 09 oktober 2014, 13:07:33
Hej, funderade över detta med termostat, det sitter naturligtvis en sådan i duschen, kan den påverka så att det blir kallt på de andra tappställena oxå, är det vad du menar ?
Titel: SV: Dålig värme i tappvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 09 oktober 2014, 16:18:58
Hej, funderade över detta med termostat, det sitter naturligtvis en sådan i duschen, kan den påverka så att det blir kallt på de andra tappställena oxå, är det vad du menar ?

Jepp.
Titel: SV: Dålig värme i tappvatten
Skrivet av: lubbis skrivet 09 oktober 2014, 17:49:01
En kompis till mig hade kallt i köket när han spolade i kranen på full värme. Visade sig vara överläckning i duschblandaren i källaren så jag kan bekräfta ovanstående.
Titel: SV: Dålig värme i tappvatten
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 oktober 2014, 19:47:24
Har du kollat tempen efter eller före blandningsventilen ?
Titel: SV: Dålig värme i tappvatten
Skrivet av: Ransten skrivet 10 oktober 2014, 11:41:55
Angående tempen före eller efter blandningsventilen, så kan jag berätta att vi mätte värmen på utledningen ovanpå värmepumpen, i min Nibe Fighter 1215 har jag enligt Värmepumpskillen en pressostat som reglerar varmvattnet och ingen separat blandare på värmepumpen.
Titel: SV: Dålig värme i tappvatten
Skrivet av: HansMarten skrivet 10 oktober 2014, 16:17:44
Du kan ställa dig och känna på inkommande rör i duschblandaren med en hand på varje rör när du inte spolar i den, samtidigt som du ber någon annan gå runt och tappa i de andra kranarna. Blir det kallt i fel rör läcker den över. Ovanligt, men förekommer.
Titel: SV: Dålig värme i tappvatten
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 oktober 2014, 16:39:18
Angående tempen före eller efter blandningsventilen, så kan jag berätta att vi mätte värmen på utledningen ovanpå värmepumpen, i min Nibe Fighter 1215 har jag enligt Värmepumpskillen en pressostat som reglerar varmvattnet och ingen separat blandare på värmepumpen.
Man brukar montera en blandningsventil på vv ledningen det är en grej med en ratt på ofta ihopbyggd med säk ventilen. Är du säker på att den saknas så sitter felet nån annanstans annars skulle jag mäta tempen före samt tempen efter och se om den skiljer.