Servicemanual SRKxxZGX-S - Inching prevention ???
« skrivet: 27 november 2010, 19:13:03 »
kap. "4.10 Protective control function" beskriver maskinens olika syddsfuntioner.
Det finns en skyddsfunktion med en beskrivning, som åtminstone för mej, är helt obegriplig:
Citera
11.  Inching prevention
     When the compressor goes into the thermo operation within 10(5) minutes since operation start or becomes
     various dehumidifying operations, the operation is continued with the lower limit speed forcibly.

     Note (1) Values in ( ) are for Type 50.

"Inching"..? Jag slog upp det och fick: "maka på sej", "flytta sej långsamt/försiktigt".
Det är ju vad pumpen ska göra när skyddsfunktionen träder in: "kör pÃ¥ min-varvtal". Inte vad den "förebygger" - eller..?  ???

"becomes various dehumidifying operations"  Sc:,h  -  NÃ¥gon..?

Det här går inte att tolka...

Om det finns någon som har fått en förklaring på vad det här handlar om, från Mitsubishi eller annan insatt källa, vore jag väldigt tacksam om jag kunde få ta del av den kunskapen. Vad är det egentligen som utlöser skyddet, och vad krävs för att återställa det?

Min pump verkar hamna i ett tillstånd av "inching" ibland, dvs den går med min kompressor-varvtal när den egentligen borde gasa på. Så jag misstänker att den här skyddsfunktionen kan vara inblandad.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Servicemanual SRKxxZGX-S - Inching prevention ???
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 19:25:08 »
Vi talar om AC, ha det i åtanke.

Jag tror att detta betyder att värmepumpen alltid går på lågfart ett slag efter att pumpen startar i värmeläge, och i avfuktningsdrift.

Vad som kan utlösa det?
Du kör värmepumpen i auto, och den går mellan värme och kyla?
Du kör värmepumpen i avfuktningsläge?
Glapp på matningen, tappar spänningen ibland?

I övrigt har jag inga teorier.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Servicemanual SRKxxZGX-S - Inching prevention ???
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010, 20:47:51 »
Det är nog bara en liten chans/risk att det är denna funktion som träder in och smyg-kör min pump. Det finns spår av anknytning till mitt problem, men eftersom beskrivningen är helt omöjlig att tolka, så vet man ju inte...

---

Citera
When the compressor goes into the thermo operation within 10 minutes since operation start...
Skulle det kunna tolkas som att:
När kompressorn borde stanna, för att inne-temperaturen är hög (goes into the thermo operation), inom 10 minuter efter start...

Jag vill minnas det finns en minsta gångtid på 10 minuter för kompressorn. Då måste den ju tuffa vidare (på min-fart) tills 10 minuter har gått - innan den får stanna.

Är det det det hela handlar om..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!