Jag hoppas att pumpen stod still när du tog bilden annars verkar det vara ngt general knas.
Hej,om pumpen gick när du tog bilden så ser det ut som shunten inte fungerar som den ska utan kör ut allt, eller nästan allt vatten mot radiatorsystemet. Din pump ska ju normalt "fylla" beredaren på 25 minuter./L
Eftersom du ställt upp Max retur till 55 så kommer troligen högtryckspressostaten lösa först.
Lufta slingan... Har du expansion och påfyllning på returen? Stäng då kranen på returen, sätt en luftare på expansionsuttaget, öppna påfyllningskranen, på det viset trycker du vatten bakvägen upp genom slingan. Enda sättet. Om du inte har kopplat så här så kan man ju alltid bygga om lite. Kan du inte själv,så anlita ngn, din installatör t.ex eller så kan du ringa mig
Sorry! Sista bilden blev fel! Här är rätt bild. Här ser man hur tempen på fram och retur börjat svalna direkt efter pumpen stannat efter vv-produktion.
Det är ju svårt att säga på en bild. Men man sätter ju ingen avluftning på vatten. Och man försöker ju få så att luften stiger,inte ner och sen upp. Vad gäller hur lång tid det tar att ladda VV så beror ju det på hur stor VP och hur kallt kV. I ditt fall med en 12;a va, så kanske en kvart 20 min, beror ju på när den ska starta och hur stor beredare. Om den bryter innan den är klar så beror det säkert på att den inte hann bli klar på dem 20 min som är grundinställningen innan den måste kolla om huset behöver ngt. Kan åtgärdas med att låta den gå en längre tid. Optimum innebär att den försöker hålla ett delta på VB o KB. TWS är bara en typ av VV laddning och har inget med värme att göra. När VP gör VV så går den mot en pressostat, när den bryter är VV klart. Sedan finns det en rad andra villkor som gör att den gör det den ska.
Av bilden att dömma så gör den VV. ( 70) indikerar detta. Om den precis startat så kan man förstå dessa siffror, med 12 grader in och bara 23 i framlednin. TWS betyder TAP WATER STRAFITICATOR. Och betyder bara att det är den spiral som värmer VV. Självklart går CP vid VV drift annars kan det ju inte cirkulera ngt vatten genom beredaren. Och det blir värme på framledningsgivaren vidd VV drift, men inte ut i systemet. Fick du mailet??
Jag har sett någon enstaka gång att vp bryter på högt tryck när den håller på att göra vv. När den återstartade efter 5 minuter så fortsatte den att göra vv.
Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.CiteraJag har sett någon enstaka gång att vp bryter på högt tryck när den håller på att göra vv. När den återstartade efter 5 minuter så fortsatte den att göra vv.Så får det väl inte "gå till" Det betyder ju att VV slingan inte hinner avge den värme som produceras... Precis som med den pump jag kollat på, som laddar vv 60-90 sek ibland går över till värme men oftast stannar några minuter trots värmebehov!!!Jag som har sett Thermia som en VP att bara kolla och gulla med
Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.På min G2:a så hittar jag ej märkningen "avluftning" Jag kanske är blind? Det uttaget är märkt "exp" som går med flex slang till exp kärlet. Men är det där emellan avluftaren skall sitta?
Citat från: Bertil skrivet 19 februari 2010, 15:45:02Ja det uttaget är märkt avluftning se instruktioner... Om det är det som använts för expansion.På min G2:a så hittar jag ej märkningen "avluftning" Jag kanske är blind? Det uttaget är märkt "exp" som går med flex slang till exp kärlet. Men är det där emellan avluftaren skall sitta?Det är ingen rörläggare som gjort din installation hoppas jag?
Det är olika versioner på installationsanvisningarna tror jag...Exp och avluftning har samma läge och säkert samma funktion, åtminstone är det så på den maskin jag kollar på...