Skrivet av: Lmf
« skrivet: 02 oktober 2015, 17:24:07 »Om du ställer in att du vill ha 20°C i rummet och rumstemperaturpåverkan på 3 så betyder det att om rumstempen går upp till 21°C så sänks framledningstemperaturen på vattnet med 3°C.
Om rumstempen sjunker till 19°C så ökas framledningstempen med 3°C
Man kan även säga så här
Ny framledningstemperatur = aktuell framledning minus (Rumstemperatur minus önskad rumstemperatur) multiplicerat med rumstemperaturpåverkan.
vid 40°C framledning och 19°C rumstemp och med önskad rumstemp 20°C ser det ut ungefär så här
43=40-(19-20)*3
Om rumstempen sjunker till 19°C så ökas framledningstempen med 3°C
Man kan även säga så här
Ny framledningstemperatur = aktuell framledning minus (Rumstemperatur minus önskad rumstemperatur) multiplicerat med rumstemperaturpåverkan.
vid 40°C framledning och 19°C rumstemp och med önskad rumstemp 20°C ser det ut ungefär så här
43=40-(19-20)*3