Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Vad normalt temperaturfall över förÃ¥ngare?  (läst 6181 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bloaja

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
Vad normalt temperaturfall över förångare?
« skrivet: 07 november 2010, 17:13:01 »
Jag har köpt och installerat en Anslut luft/vatten 6000 men får ej ut förväntad effekt och försöker förstå varför.
Enligt diagram skall pumpen ge ca 4,5 KW vid 0 grader, jag kör mot en ackumulatortank med en elpatron på 4,5 Kw nu avslagen, som klarat uppvärmning och varmvatten under 20 år även tider som varit -25 grader.
När jag mäter temperatur in och ut ur utedelen är ingående 1,0 och utgående -1,5 om jag antar ett flöde på utomhusdelen på 2000M3/timme ger det en effekt på 1,1 KW. Pumpen går med full effekt och drar 1,6Kw detta ger totalt 2,7 kW och COP på 1,7.
1: Vad är normal temperaturskillnad över förångaren.
2: Vad kan den låga tempskillnaden bero på?
 fiR:

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2010, 17:32:44 »
Kan inget om dessa pumpar men frågar ändå
Vad har du för temperaturer på vatten in och ut ur värmepumpen?
En bra temperatur diff att eftersträva är ca 5-7°C

Och vad står cirkulations pumpen i för läge?

De som finns på nätet att läsa om dessa pumpar är följande
http://www.jula.se/media/pdf/produktinfoblad/SE/luftvatten_varmepump_Anslut.pdf

Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad bloaja

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
« Svar #2 skrivet: 07 november 2010, 19:34:16 »
Cirkulationspumpen står på högsta läge (3) men har stått på lägsta tidigare, reglaget har inget motstånd vilket jag tolkat som att det är bortkopplat och att pumpen styrs av elektroniken.
Jag har 40 grader in och 43 ut och bör värdet är 50.
 :-\

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
« Svar #3 skrivet: 07 november 2010, 21:04:56 »
För att räkna ut effekten så kan man använda föjande formel (som PerF delade mid sig av i denna post)

flödet (l/s) * (temp ut - temp in) * 4,18 = effekten i kW

om vi antar att cirkulationspumpen pumpar vad som står som MAX värde i data bladet 0,65m³/h eller 650liter/h vilket borde bli ca 0,18Liter/s

0,18 * (43-40) * 4,18 = 2,26kW

2.26kW är bara ca 50% av vad den borde ge vid den ute temperaturen.
När det gäller Cirkulationspumpen så kan jag inte tänka mig att den är varvtals styrd (mig veterligen är det bara Thermia som använder sådana) du borde kunna ställa hastigheten fast du inte känner några lägen.
prova att ställa ner den och se om temparna ändras.


Sen finns ju alltid den tråkiga tanken att det kanske fattas gas i pumpen?
Hur ser förångaren ut ? Är påfrysningen jämn?
hur ser det ut när den har avfrostat?

Blir det inte bättre får du kontakta Jula och göra en reklamation
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
« Svar #4 skrivet: 07 november 2010, 21:52:39 »
Elpatronen avfrostar inte... och sjunker inte i effekt i takt med att batteriet isar pÃ¥  :D
Som lök pÃ¥ laxen brukar effektspecningen pÃ¥ elpatroner vara nÃ¥got mer korrekt än kina konverterade ac-maskiner som först blivit luftvärmepumpar....och nu även luft/vatten  ;)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad bloaja

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 07:18:04 »
Jag har en gnagande oro att jag åstadkommit problemet själv under installationen, jag fick tendens till vikning av rören när jag matade in dom i ett utrymme där det tog stopp, jag rätade ut rören, skar bort isoleringen och inspekterade utan att se någon kvarstående deformation.
Kan jag få en förträngning som inte syns på utsidan?
Om jag har en förträngning borde jag då inte få felindikation på för högt tryck?
Kan jag mäta eller på annat sätt utesluta att flödet av pumpvätskan är för låg?
Jag återkommer om påfrysningen som efterfrågades.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
« Svar #6 skrivet: 17 november 2010, 11:45:34 »
Citera
flödet (l/s) * (temp ut - temp in) * 4,18 = effekten i kW

Hur kan man vara sæker på vad flødet ær i anlæggningen?
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
« Svar #7 skrivet: 17 november 2010, 13:39:57 »
Man monterar en injusteringsventil med mätuttag, typ STAD eller likvärdig. En sådan ventil är ett bra hjälpmedel både vid injustering, felsökning och kontroll av avgiven effekt som i det här fallet.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!