Hej
Märkte igår att vi inte hade något varmvatten så tog en titt på pumpen och såg att vi hade larmet "Löst lågtryck". Har läst här på forumet och kollat följande.
1. Startat om pumpen. När den ska börja göra varmvatten startar kompressorn och går i ca 10sec innan den stannar och larmar.
2. Nivån i Expantionskärlet är ca 2/3. nivån har varit stabil och jag har aldrig fyllt på ca2år.
3. Silen på köldbärarledningen var rätt skitig. Rengjordes men utan framgång.
4. Cirkulationspumpen snurrar. Har öppnat "locket" och tittat/känt på axeln samt sett att brine temp ändrar sig då jag kör pumpen manuellt.
Finns det nått men man kan kolla innan man ringer "kylgubben"?