Hej,

Jag har under de senaste åren bytt nästan alla muttrar inuti min Fighter 1230 från 2006.
Det har inte varit några problem att få ut nya muttrar från dem eller återförsäljaren, de
verkar eniga över att det är ett problem med dessa maskiner, och ser man på de muttrar
som man får som ersättning är ju godset dubbelt så tjockt.

Men, nu sist hade en mutter ovanför en flexslang gått sönder, vätskan hade åkt ner i isoleringen med följd
att höljet på slangen hade rostat, så den måste bytas.
Surnade till då och frågade Nibes kundtjänst om det verkligen ska vara så här, vore det inte rimligt att ha återkallat pumparna när
man upptäckte att de hade för klent gods i muttrarna (första muttrarna bytte jag 2009) ?
Sen frågade jag också om nyare pumpar också har dessa problem.

Fick ett ickesvar "Vi försöker göra så bra produkter som möjligt, hoppas ditt problem löser sig"
Blev ju inte gladare av det, tvärtom.

Så, jag undrar, är det någon som vet om Nibe har tagit något ansvar i den här frågan ?
Och, Nibes nya pumpar, har de samma problem med frostsprängning inuti ?

Mvh
/Johan

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Nej de har inte samma problem längre, de är utformade med snabbkopplingar.
Är inte helt ovanligt att slangarna rostar sönder, på grund av kondensutfällning.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Dom muttrar jag monterat själv pÃ¥ kalla sidan har jag fyllt gängorna med locherpasta  tummenupp

Men hur det ser ut inne i pumpen har jag ingen aning om..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad palsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Om Nibes spräckta muttrar, och har nyare Nibe samma problem ?
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2018, 11:02:24 »
Nej de har inte samma problem längre, de är utformade med snabbkopplingar.
Är inte helt ovanligt att slangarna rostar sönder, på grund av kondensutfällning.

Tack för ditt svar, det låter ju som att de lärt av misstagen alltså.
Men, då kanske man måste ta bort isoleringen på andra slangen också, den kanske har rostat den också.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
LÃ¥ter som ett klokt FU
(=förebyggande underhåll)
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad palsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Om Nibes spräckta muttrar, och har nyare Nibe samma problem ?
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2018, 12:02:10 »
Dom muttrar jag monterat själv pÃ¥ kalla sidan har jag fyllt gängorna med locherpasta  tummenupp

Men hur det ser ut inne i pumpen har jag ingen aning om..
Åtminstone på min pump har de fabriksmonterats utan någon form av pasta.
De jag bytt ut har jag däremot använt Unipac på, det verkar hålla än så länge.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Kalla sidans slangar är nog mest troligt rostangripna på grund av kondensen, så det är ingen dum ide att kolla den andra också.
Ja det är ingen dum ide att fylla gängorna med unipak eller locherpasta, då finns där ingen plats för fukt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!