Författare Ämne: Kallt pÃ¥ morgonen.  (läst 14366 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad xconswe

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Hästveda, SkÃ¥ne län
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump
Kallt på morgonen.
« skrivet: 14 december 2012, 10:02:50 »
Hej.
Jag har ett problem.
Har fått den trådlösa fjärren nu för några dagar sedan.
Nu till mitt problem
Det är 21 på kvällen men på morgonen när vi vaknar är det bara 17 i huset vad kan vara problemet.

Mvh
Magnus
Villa Byggd 1942 130kvm 2 plans
Utedel Mitsubishi PUHZ-RP71VHA4
Innedel Mitsubishi EHST20C-YM9A

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 16:49:28 »
Vet den om att du har trådlösa innegivaren?
Gå in i grundinställningar -- vald givarinställning -- och välja in Rc1.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad xconswe

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Hästveda, SkÃ¥ne län
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 17:02:16 »
Det är gjort samtidigt som vi installerade den.
Men det kanske tar ett tag innan den fungerar som den skall för nu har den gått upp till 19 igen hoppas den inte sjunker i natt..
Villa Byggd 1942 130kvm 2 plans
Utedel Mitsubishi PUHZ-RP71VHA4
Innedel Mitsubishi EHST20C-YM9A

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #3 skrivet: 14 december 2012, 19:23:42 »
Har det funkat bra tidigare? Har det det så kontakta installatören och fråga.
Men kanske har det varit kallare än tidigare och vp'n inte orkat med?
Var bor du och hur stort är huset?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad orre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #4 skrivet: 15 december 2012, 12:10:16 »
Som du säkert sett är det fler som har detta problem, särskilt med trådlösa innegivaren. Prova att ställa din kurva något aggressivare för det skall tydligen påverka hur den trådlösa arbetar.

Har märkt en liten förbättring hos oss efter att jag ställt upp kurvan, iaf inbillar jag mig det.

Berätta hur det går.
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.

Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar pÃ¥ äldre radiatorer. 

-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.

Utloggad mood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #5 skrivet: 24 december 2012, 00:02:15 »
Jag har också upplevt problemet. Det är främst när det har tillfälligt varit lite varmare ute och sedan dagen efter blir kallare igen, då hakar den liksom upp sig och vill inte värma på ordentligt fast behovet finns. Ser det ganska tydligt genom att följa energiförbrukningen.. den jobbar inte alls lika hårt när den "hakat upp sig".

Det som har hjälpt för mig när det händer, är att starta om maskineriet helt och hållet.

Utloggad orre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2013, 12:40:45 »
Det här e faktiskt riktigt illa, att den e så trög. Inatt vaknade jag då var det 13 grader i huset. Pumpen stod o försökte göra varmvatten. Utetemperatur enligt givaravläsning -15 när det i själva verket var -23. Startade om pumpen och de gick elpatronen in direkt vilket den borde gjort tidigare såklart. Undrar om det kommer någon uppdaterad programvara då många har detta problem, 13 grader i huset e bra kallt när man har en 6v bebis...
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.

Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar pÃ¥ äldre radiatorer. 

-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2013, 20:47:58 »
Det är dags att ringa Mitsubishi och höra med dem
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2013, 21:10:45 »
Börja med att byta givaren, har sett några som glider vid "svinkyla", men inte vid +grader.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Asa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2013, 23:14:13 »
Hej!
Jag kör ocksÃ¥ en RP60 med Ecodan NG men är hittills ganska nöjd. Den värmer pÃ¥ bra i kylan och nästan alltid utan tillskott sÃ¥ länge det inte är kallare än -10. Jag har innegivaren pÃ¥ 22 grader och den varierar sällan mer än 1 grad. I förrgÃ¥r natt dÃ¥ det var -20 sjönk dock innetempen till 20  grader pÃ¥ morgonen men det fÃ¥r jag väl accepetera. (Tror jag har framledningstempen maximerad till 50 grader.) Jag har aldrig behövt göra nÃ¥gra "omstarter" eller dyl. DÃ¥ den värmer vv kan dock innetemperaturen sjunka nÃ¥gon grad. Den är dÃ¥ även lite seg att komma igÃ¥ng med radiatoruppvärmningen efterÃ¥t. Tror jag har den inställd att gÃ¥ över till radiatoruppvärmning igen om den inte hunnit värma vv under 45 min (kör ECO läge för att huvudsäkringen ska hÃ¥lla). Sen ska den gÃ¥ tillbaka att värma vv igen efter ett par timmar men radiatorerna hinner dÃ¥ inte riktigt upp i temperatur tycker jag. Om man är storförbrukare av vv kanske det blir problem? Har även märkt att maskinen kan vara lite seg efter avfrostningar och ibland gÃ¥r den in med eltillskott en kort stund.

Utegivaren brukar alltid visa ca. 2 grader varmare än mina andra termometrar. Om innetempen sjunkit till 13 grader (!?) har väl inte maskinen värmt radiatorerna på många timmar antar jag? jag såg att min maskin värmde vv direkt med elpatronen då det var -17 grader. Tycker något (inställningar?/givare?) måste vara skummt med Orres maskin, även om den är lite trög kan ju inte innetemperaturen sjunka på detta sätt...

Utloggad Mr-Maxi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2013, 10:10:48 »
Hej!

Kände att vi kunde väntat på nya versionen med nya innedelen men den gamla verkar dock tillförlitligare...

Gillar inte trådlösa grunkor...

Nån sade förresten att nya innedelen är märkt Nibe...Kan det stämma?

Lycka till med pumpen!

Hälsn Jan

Utloggad orre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2013, 11:09:55 »
Min pump är inte märkt Nibe, vad jag vet.

Tro mig det tog lång tid att få värme i huset igen. Ställde ner tidsfördröjningarna för eltillskott på VV och värme samt kallt väder läge till -10 så nu har huset gått på elpatron i stort sett hela tiden, jag e förvånad att inte pumpen jobbar ihop med elpatronen mer men jag har väl missat något.

Tycker att manualen e ok när det gäller VV, där förklaras vad inställningarna betyder men för värme är det fortfarande många frågetecken för mig bl.a.:

Eltillskott vid VV (i mitt fall numera 15 min), där verkar pumpen aldrig jobba ihop med eltillskottet. Elpatronen går in helt utan VP, är det alltid så?

En gång för alla vad betyder ECO inställningar för VP? Man kan ställa fördröjning 5-30min och av/på. "Använd knapparna F3 F4 för att justera tiden som pumpen skall vara igång" What?

Vad e frostskyddet?

Kallt väder funktionen, betyder det att VP inte jobbar alls efter gränsvärdet nås, bara eltillskott?

----------------------
Önskvärda funktioner

-Det borde finnas ett nödläge om rumstemp understiger säg 4 grader så går eltillskottet in och räddar huset, (läs:när mitt hus sjönk till 13 grader vid börvärde 22)

-När man ställer in fördröjning av eltillskott borde man kunna sätta en maxtid, eller när tar värmepumpen över, hur styrs detta?

-i nuläget läser vi här på forumet(eftersom det inte förklaras i manualen) att den trådlösa innegivaren/kontrollen optimerar efter förbrukning/ECO, vore det inte trevligt om man kunde ställa typ ECO eller optimerat för att hålla temp(för hus som mitt som snabbt tappar värme)


Jag e faktiskt väldigt nöjd med systemet, det har funkat väldigt bra trots att jag har ett besvärligt hus(tydligen). Men det stör mig lite att det inte finns mer intelligens mellan pump och elpatron. Det snackas så mycket om att systemet optimeras efter hand men i mitt fall åt fel håll. Vissa dagar när det är riktigt kallt på vintern och solen ligger på har vi plötsligt 24 grader i huset och pumpen jobbar på för fullt ändå(vp och givare i norr). Sen på natten kan det sjunka till 19 för att då är systemet "optimerat" för mitt hus på dagen. Jag skulle önska att systemet jobbade mer mot innetemp och optimerade efter detta, när jag nämner detta brukar jag få höra att det kan bli svängningar i systemet... Ja det kanske e problemet med inverter, man behöver ett stabilt hus (vad nu det är).




Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.

Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar pÃ¥ äldre radiatorer. 

-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2013, 17:21:42 »
Kallt väder funktionen, betyder det att VP inte jobbar alls efter gränsvärdet nås, bara eltillskott? Ja
En gÃ¥ng för alla vad betyder ECO inställningar för VP? Man kan ställa fördröjning 5-30min och av/pÃ¥. "Använd knapparna F3 F4 för att justera tiden som pumpen skall vara igÃ¥ng" What?  SommarhalvÃ¥ret sÃ¥ stannar kompressorn när värmebehovet är lÃ¥gt
och efter inställd tid stannar även cirkulationspumpen
Vad e frostskyddet? Vet ej men tror att vid inställda tempen så görs värme även om det inte behövs för att det inte ska frysa i rören
Eltillskott vid VV (i mitt fall numera 15 min), där verkar pumpen aldrig jobba ihop med eltillskottet. Elpatronen går in helt utan VP, är det alltid så?
Minns inte vad det står i manualen men det finns en inställning där man välja att köra kompressor seperat för värmedrift och elpatron seperat för varmvatten.Kolla vad den står på
Det borde finnas ett nödläge om rumstemp understiger säg 4 grader så går eltillskottet in och räddar huset, (läs:när mitt hus sjönk till 13 grader vid börvärde 22) Där borde elpatronen hoppat in när innetempen skiljer för mycket från börvärdet
i nuläget läser vi här på forumet(eftersom det inte förklaras i manualen) att den trådlösa innegivaren/kontrollen optimerar efter förbrukning/ECO, vore det inte trevligt om man kunde ställa typ ECO eller optimerat för att hålla temp(för hus som mitt som snabbt tappar värme)
Ha inte vv på ecoläget,det tar för lång tid att värma och då tappar du temp i huset istället

« Senast ändrad: 22 januari 2013, 17:23:51 av Kloge »
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad Asa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2013, 21:07:49 »
Innerdelen är tillverkad i Storbritanien för den europeiska marknaden. Tror inte den har med Nibe att göra?

Om eltillskottet går in vid vv uppvärmning går aldrig vp. Vid radiatorvärme går alltid vp, även om eltillskottet går in (använder inte "kallt väder funktion").

Vad jag har sett sÃ¥ jobbar den ganska mycket mot innegivaren. DÃ¥ man t.ex. eldar i braskaminen slÃ¥r den av värmen om temperaturen överstiger inställt värde med nÃ¥gon grad.  Jag ändrade inget till sommaren (sänkte endast innergivaren nÃ¥gra grader) och värmepumpen gick aldrig för radiatorvärme dÃ¥ temperaturen var över inställt värde. Trodde det bara fanns ECO läge för vv-uppvärmning? Jag kör endast pÃ¥ ECO-läge för att inte huvudsäkringen ska gÃ¥ dÃ¥ man belastar denna fas med annat, men den är ju betydlig effektivare i det vanliga läget.

Utloggad Kurre42

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2013, 11:48:24 »
Hej !
Jag känner igen problemen med trögheten när det blir kallare t.ex. från -14 och kallare och vid temperaturväxlingar. Det är samarbetet mellan pumpen ( utedelen ) och elpatronen ( 9 kW spets ) som har varit problemet, dels växlingen o avbrotten mellan att göra vv och ge värme till elementen, därför har den svårt att klara o hålla den inställda temperaturen som är inställd på trådlösa termostaten.
 Jag bor i Södra Norrland och dÃ¥ är det inte ovanligt med temperaturer mellan -15 o -30 grader.
Jag fick min RP60 med Ecodan NG installerad 2011-09-05 så det här blir andra vintern.
Under den här tiden har jag haft många fina och intressanta samtal med företaget som gjorde installationen.
Men för att göra en lång historia kort, så kom han ( som monterade pumpen ) med en lösning; han monterade i mitten av december 2012 en 3 fas elpatron 3 kw ( doppvärmare ) i varmvattenberedaren som värmer vv från -13 och kallare ( de värdet när den ska starta kan man välja själv i huvydmenyn /service / driftinställningar / simultandrft ).
Med simultandrift kan bÃ¥de varmvattenuppvärmning och rumsuppvärmning köras samtidigt genom att värmepumpen används till rumsuppvärmning medan doppvärmaren används till  varmvattenuppvärmning. Värme pÃ¥ elementen hela tiden... inga avbrott för att tilverka varmvatten.
Efter den här uppdateringen av värmepumpen så fungerar den bra, nu samarbetar pumpen och elpatronen ( för värmen ) på ett helt annat sätt och kan därför hålla den rumstemperatur jag ställt in.
Jag har  huvudsäkrigen pÃ¥ 20 amp
För en vecka sedan kopplade jag bort trådlösa termostaten och började köra på värmekurva o det fungerar också mycket bra, reagerar mycket snabbare vid temperaturväxlingar antingen det blir kallare eller mildare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!