Hallå vet nåon om jag kan ha i gång pannan fast radiatorkretsen är tom? beöver svar snabbt :'(
orde gå att stänga ner värmebehovet i styren?
Tacksam för kvällssvar.
Mvh
Rolle
-
ja
-
Nej!
Beror sig på vad du har för panna ?
om du tex. har elpatron i en vanlig pannan ligger denna troligen i radiatorkretsen...och är denna tom brinner patronen.
eldar du i pannan kommer pannan antagligen smälta utan vatten i kretsen.
du måste fylla upp med vatten i pannan innan du startar den...men du behöver inte fylla upp hela radiatorkretsen...bara nivån är över pannan räcker det.
-
det var ju en "ventil" som läckte någonstans, varför skulle TS tömt hela systemet då. Han hade vär bara sttoppat cirkulationen och tappat trycket.
-
det var ju en "ventil" som läckte någonstans, varför skulle TS tömt hela systemet då.
Kanske just för att han skriver att radiatorkretsen är tom ;)
-
Fixat gott folk köpte nya insatser till ventilerna ^-^