Författare Ämne: Nibe 1115-13 problem  (läst 1251 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

SvenG

  • Gäst
SvenG
Nibe 1115-13 problem
« skrivet: 30 april 2019, 13:35:24 »
Efter några veckors soligt väder har det blivit alltför varmt inne. Utegivaren säger nu +13. VBf=35
VBr=34 och börvärdet=22 grader. Det är således stor skillnad mellan börvärde och värmebärare
fram. Trots kalla nätter neråt noll grader är det ca 23 grader inne.
Kan felet vara växelventilen? Vad brukar hända med dem?

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1115-13 problem
« Svar #1 skrivet: 30 april 2019, 16:47:42 »
Det som ofta händer är att växelventilen alltså själva ventilen fastnar i öppet / halvöppet läge.
Det som också händer är att kontakten inuti motorn går sönder, då går motorn i växelventilen hela tiden.

I och med ovan så går ofta vp oavbrutet "gör varmvatten", men når aldrig upp i temp.

Detta är min erfarenhet...

Jag har bytt en ventilinsats och en motor sedan installation 2001.

Vill du veta mera så rekommenderar jag dig att söka här på forumet men även på Google.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1115-13 problem
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2019, 06:22:41 »
Motorn i växelventilen behöver inte vara trasig för att den fastnat, motorn trycker en ventilkägla ner vid varmvattenkörning, och sen när den är klar, sÃ¥ släpper motorn, men käglan ska fjädra tillbaka med fjäderkraft, om det har blivit mycket smuts kring ventilkäglan, sp orkar den inte röra sig tillbaka hela vägen, eller överhuvudtaget, sÃ¥ dÃ¥ ligger den halvöppen, och gör bÃ¥de värme och varmvatten. Ta bort h plÃ¥t när du stÃ¥r framför pump, och knäpp lös motor till växelventil, det finns en liten vit/grÃ¥knapp pÃ¥ nederkant av motor, som du trycker in, och samtidigt vrider motor Ã¥t sidan, dÃ¥ lossnar den. Sen har du en stÃ¥lpinne i mitten av ventil som är snlig, prova att trycka ner den med nÃ¥got(kan vara lite tungt) när du fÃ¥r den i botten, sÃ¥ släpp den, dÃ¥ ska den studsa upp igen, annar kärvar den, du kan även prova dra försiktigt uppÃ¥t, i metallpiggen, och se om den kan komma högre upp.  Man kan motionera denna pigg om den kärvar, spraya lite typ 5.56 eller wd40 och tryck upp och ner en stund, sÃ¥ kanske det släpper, sÃ¥ funkar den ett tag i alla fall.

Skulle inte detta vara problemet, så kanske du har en elpatron som fastnat på i ett steg, så den höjer framledningen.
Stannar kompressorn någon gång? Kanske kompressorns kontaktor brunnit fast?

SvenG

  • Gäst
SvenG
SV: Nibe 1115-13 problem
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2019, 13:10:04 »
Tack för svar. Jag lossade enkelt motorn och provade trycka in stålpinnen. Den verkar gå lätt och fjädrar tillbaka. Ser också smort ut. Kan det vara motorfel? Skall kolla vid vv-beredning nästa gång vilka rör som blir varma.

SvenG

  • Gäst
SvenG
SV: Nibe 1115-13 problem
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2019, 17:37:56 »
VV-beredningen fungerar utan problem. Inget tecken på värmeläckage i växelventilen. Kollar nu värdena flera gånger varje dag. Börvärdet följer VBf perfekt och utetemperaturen.
Förstår egentligen inte vad som gjorde att vi fick så hög innetemp.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!