Författare Ämne: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet  (läst 18050 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7658
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #75 skrivet: 01 april 2019, 15:01:13 »
Eftersom det är lite debatt och mycket missionerande kan du av vissa uppfattas som lite jobbig. Lägg om debattstil och du kommer att bemötas på ett trevligare sätt och fler kommer säkert att orka ta ett resonemang.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #76 skrivet: 01 april 2019, 15:48:44 »
Varför skulle man vara tvungen att ha 7 i DT ? Varför måste on-off överproducera energi ?

För att kylprocessen funkar bäst då. Man överproducerar inte energi (då skulle det bli för varmt i huset). Däremot producerar man stundtals vatten med högre temperatur än nödvändigt med en on/off. Högre temperatur innebär lägre verkningsgrad.
Visserligen sparar man in en del av det under den delen av cykeln då ärvärdet ligger under börvärdet, men COP-försämringen är inte helt linjärt beroende av temperaturen så besparingen under den kalla delen av cykeln är inte lika stor som förlusten under den varma delen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #77 skrivet: 01 april 2019, 16:21:58 »
Eftersom det är lite debatt och mycket missionerande kan du av vissa uppfattas som lite jobbig. Lägg om debattstil och du kommer att bemötas på ett trevligare sätt och fler kommer säkert att orka ta ett resonemang.


Även om jag till fullo håller med dig Le Cock Suede, så har Luka 3 en poäng i att ställa fråga, på fråga, på fråga!

Luka 3 testar nämligen oss alla i värmepumps- och inverterkunskap! När vi som kooperativ kunskapsbank inte längre förmår att motivera inverterdrift, så har kanske Luka 3 någonstans i sitt "missionerande" lyckats?

Jag förmår (eller snarare orkar) nog inte att förklara så att Luka 3 kommer förstå/ta till sig av fördelarna. Kanske bifaller jag till och med om att det känns osäkert med (Nibe)inverter, när man ser till livscykelkostnad/osäkerhet?

Rekommenderar istället Luka 3 att läsa igenom det bifogade grundläggande (och lysande) föreläsningsmaterialet!

Sen får Luka 3 gärna länka till de övriga tabeller/diagram som anses felaktiga/svårtolkade (kanske redan är publicerat i tråden och jag kanske har missat länken?).

Alla är glada, Stockholm är glada!  "love"

Men om vi ska summera tråden är fördelarna med inverter följande:

Ca 10% (till 30%) bättre SCOP än motsvarande modell utan inverter, dels pga effektivare DC-motor, dels pga dellastens högre effektivitet vid lägre temperatursteg i hela värmepumpscykeln.

Sliter mindre på kompressor då den får längre gångtider och mindre start/stopp.

Lägre ljudnivå om korrekt installerad/isolerad/(spärrbandad).

Kan ofta skippa arbetstank.

Kan utan att sabba värmepumpsoptimeringen bygga ut hus/garage/stuga oberoende av pumpen (sålänge man har effekt över dvs).

Bättre effektfaktor och mindre flimmer/spänningsfall.
Går att ha lägre huvudsäkring eftersom man kan "effektvakta" kompressorn vid höglasttillfällen.


Nackdelar:
Dyrare investering.

Sänder för radioamatören ut oönskade radiofrekvenser.

Mer komplicerad konstruktion, mer som kan gå sönder och risk för dyrare reparationer.



Fyll gärna på om jag missat något ur denna intressanta tråd! :)
« Senast ändrad: 01 april 2019, 16:43:18 av kWhalp »

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #78 skrivet: 01 april 2019, 16:39:29 »
Hur många kwh måste invertern spara in för att kompensera den miljöpåverkan som all elektronik i den innebär ?

Varför skulle man vara tvungen att ha 7 i DT ? Varför måste on-off överproducera energi ?

Jag kan inte ange hur många mer kWh den måste spara för att kompensera den delen. Men jag tror inte det är mycket. Om du ser till hela cykeln vad gäller produktion (utvinning av råmaterial/transport/förädling/e.t.c.) så kan det inte röra sig om märkbart högre avtryck vad gäller miljöpåverkan för en inverter. Vet ej ens om det ligger inom felmarginal.


Den stora punkten är överproduktion av temperatur. Om vi leker med tanken att ditt hus har en beräknad framledningstemperatur om 40 C och en last som ligger på 50 % av din on/off maskins kapacitet så innebär det att maskinen står stilla 50% av tiden (annars skulle huset bli överhettat) och då du behöver 40 C under hela den tiden men maskinen bara jobbar halva tiden så måste du kompensera för den tiden maskinen står stilla med en högre framledning gentemot värmebäraren i huset. I praktiken innebär det att maskinen startar exempelvis på 37 C och stoppar när den når 43 C. Snittet blir 40C om temperaturhöjningen är linjär i tid. Och ju mildare temperatur desto större disproportion mellan driftstid och driftstopp och då har du 2 val: 1 Liten skillnad mellan start/stopp temperatur men många starter som är ineffektiva och sliter på kompressorn, eller: 2. större skillnad mellan start/stopptemperatur på värmebäraren som är skonsammare mot kompressorn men som leder till en större temperatur variation i fastigheten.

Hoppas att detta förklarar skillnaderna.

Mvh
Daikin
« Senast ändrad: 01 april 2019, 19:25:01 av Daikin_ »

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #79 skrivet: 01 april 2019, 20:53:49 »
Jag nämde för min granne att Viessmann mest troligt hade fel pÃ¥ sin mätning. Han kontaktade sin installatör som tydligen är ganska duktig kyltekniker och han körde de siffror som tydligen stÃ¥r i Viessmanns dator.  NÃ¥nting med kondensator tryck eller liknade .

Jag fick dessa uppgifter.

När maskinen gjorde 30 grader sÃ¥ är cop i teorin 6,88 och maskinen drar 1,91 kw när den ger 13,15 kw samt drar 3,78 A och pumpar runt 59,40 g/s R410A  med en kyleffekt om 11,35 kw , han hade nÃ¥got program som han körde siffrorna i.

Maskinen sitter i ett 1 rörs system och är en ren utbytes maskin utan några tankar och sådana tillbehör.
Installatören kallade det för en rackabang installation  :)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #80 skrivet: 01 april 2019, 21:10:05 »
Jo LUKA 3. Tänk dig att du har en on/off värmepump som har/kräver ett delta på värmebäraren på 7 grader (407C). Tänk att du för tillfället har ett effektbehov 50% av maxeffekten. Kompressorn kommer då att gå och stå stilla lika lång tid. Så fort kompressorn startar så kommer framledningstemperaturen omedelbart att stiga med 7 grader och och sedan succesivt öka tills att grdminuterna är noll och kompressorn stannar. Då kommer temperaturen att direkt sjunka 7 grader för att succesivt sjunka tills startvärdet är uppnåt och det hela börjar om. Eftersom framledningstemperaturen i medel måste vara lika med börvärdet så är det lika många gradminuter under börvärdet när kompressorn står stilla som det är över börvärdet när kompressorn går. Därför kommer medeltemperaturen att vara 7/2 grader över börvärdet när kompressorn går 50%. Hur stor en eventuell buferttank är påverkar inte detta.
Antar att det är riktat till mig och inte LUKA (jag är inte smickrad över förväxlingen).

Jag vet inte exakt hur integralerna beräknas så jag utgår från min pump som arbetar med en stopp- och en starttemperatur. Skillnaden kallas kopplingsdifferens och är 5 grader i normalfallet. Börvärdet är medelvärdet av start- och stopptemperaturerna. Givaren som styr pumpen sitter på returen.

Antag att utetemperaturen är sådan att inställd värmekurva ger att börvärdet är 35 grader, dvs pumpen startar vid 32,5 och stannar vid 37,5 grader.

Vi flyttar nu över givaren till framledningssidan. DeltaT över pumpen när den går är 7 grader. För att behålla samma värmebärartemperaturer vid start och stopp och därmed oförändrad innetemperatur ska pumpen starta vid 32,5 grader och stanna vid 32,5+5+7= 44,5 grader. Det nya börvärdet är alltså 38,5 grader. Det är 3,5 grader högre men pumpen fungerar likadant som tidigare.

Om vi sen byter ut pumpen till en inverterpump med givaren på framledningen och vars deltaT också är 7 grader ska inverterpumpens börvärde vara strax under 42 grader för oförändrad innetemperatur.

Vi har alltså 3 olika börvärden som ger samma inomhustemperatur. Inverterpumpen kommer att arbeta med ett högre börvärde än on/off-pumparna men den kommer inte att dra mer ström för det. Det beror på att reglersystemen arbetar enligt olika principer. Börvärdena är inte jämförbara. Det är därför ointressant vad börvärdet är i förhållande till värmebärartemperaturen. Det viktiga är att reglersystemet arbetar med ett börvärde som ger rätt inomhustemperatur. Om det sen ligger 7/2 grader över medeltemperaturen, vad spelar det för roll?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #81 skrivet: 01 april 2019, 22:46:27 »

Även om jag till fullo håller med dig Le Cock Suede, så har Luka 3 en poäng i att ställa fråga, på fråga, på fråga!

Luka 3 testar nämligen oss alla i värmepumps- och inverterkunskap! När vi som kooperativ kunskapsbank inte längre förmår att motivera inverterdrift, så har kanske Luka 3 någonstans i sitt "missionerande" lyckats?

Jag förmår (eller snarare orkar) nog inte att förklara så att Luka 3 kommer förstå/ta till sig av fördelarna. Kanske bifaller jag till och med om att det känns osäkert med (Nibe)inverter, när man ser till livscykelkostnad/osäkerhet?

Rekommenderar istället Luka 3 att läsa igenom det bifogade grundläggande (och lysande) föreläsningsmaterialet!

Sen får Luka 3 gärna länka till de övriga tabeller/diagram som anses felaktiga/svårtolkade (kanske redan är publicerat i tråden och jag kanske har missat länken?).

Alla är glada, Stockholm är glada!  "love"

Men om vi ska summera tråden är fördelarna med inverter följande:

Ca 10% (till 30%) bättre SCOP än motsvarande modell utan inverter, dels pga effektivare DC-motor, dels pga dellastens högre effektivitet vid lägre temperatursteg i hela värmepumpscykeln.

Sliter mindre på kompressor då den får längre gångtider och mindre start/stopp.

Lägre ljudnivå om korrekt installerad/isolerad/(spärrbandad).

Kan ofta skippa arbetstank.

Kan utan att sabba värmepumpsoptimeringen bygga ut hus/garage/stuga oberoende av pumpen (sålänge man har effekt över dvs).

Bättre effektfaktor och mindre flimmer/spänningsfall.
Går att ha lägre huvudsäkring eftersom man kan "effektvakta" kompressorn vid höglasttillfällen.


Nackdelar:
Dyrare investering.

Sänder för radioamatören ut oönskade radiofrekvenser.

Mer komplicerad konstruktion, mer som kan gå sönder och risk för dyrare reparationer.



Fyll gärna på om jag missat något ur denna intressanta tråd! :)
Långa gångtider är säkert bra men det blir många drift timmar också framförallt på en inverter med låg min effekt vilket inte bör vara nån fördel men den som lever får se hur länge dom håller.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #82 skrivet: 01 april 2019, 23:08:20 »
Jag köper sÃ¥klart det jag vill ha. Tyckte det var roligt att debattera frÃ¥gan dock.  Ursäkta mig dÃ¥ mkt jag ska inte fortsätta.

Viktigpettrar som du gör att man inte ens vill frÃ¥ga nÃ¥nting pÃ¥ olika forum.  Synd

Du får väl debattera och fråga vad du vill för mej, men jag tycker du skulle ha startat
en egen tråd i frågan, och inte hängt på en befintligt som har en annan rubrik.

Man kan ju ha olika åsikter, men du har ju inte påvisat ett enda fel/haveri som
trådstarten handlade om.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #83 skrivet: 02 april 2019, 04:32:40 »
Jag nämde för min granne att Viessmann mest troligt hade fel pÃ¥ sin mätning. Han kontaktade sin installatör som tydligen är ganska duktig kyltekniker och han körde de siffror som tydligen stÃ¥r i Viessmanns dator.  NÃ¥nting med kondensator tryck eller liknade .

Jag fick dessa uppgifter.

När maskinen gjorde 30 grader sÃ¥ är cop i teorin 6,88 och maskinen drar 1,91 kw när den ger 13,15 kw samt drar 3,78 A och pumpar runt 59,40 g/s R410A  med en kyleffekt om 11,35 kw , han hade nÃ¥got program som han körde siffrorna i.

Maskinen sitter i ett 1 rörs system och är en ren utbytes maskin utan några tankar och sådana tillbehör.
Installatören kallade det för en rackabang installation  :)

Enligt Viessmans display skulle COP varit 6.4 på Värmeläge.
I ett enrörs system blir troligen vbf aldrig 30 grader eller lägre med kompressorn i drift.
Jag misstänker dessutom att "den duktige" kylteknikern glömde räkna med cirkpumparnas driftskostnad, och allt annat som ger sämre COP.
JUST därför litar jag inte på Viessmans siffror, jag misstänker att de bygger på teoretiska beräkningar som inte tar hänsyn till alla faktorer i den beräkning som vi till vardags gör när vi talar om COP och SCOP.
« Senast ändrad: 02 april 2019, 04:37:51 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #84 skrivet: 02 april 2019, 05:58:31 »
Det hade varit roligt att få ett svar av Nibe, vad som går sönder i dessa inverters, jag kom ju över en inverter på jobbet, som var slängd i skrotbingen, 4-16 kw, men av någon outgrundlig anledning försvann den från min gömma =/.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #85 skrivet: 02 april 2019, 07:08:44 »
OM de fortfarande går sönder på nya maskiner så är det inget mindre än katastrof, det har ju skrivit som detta problem länge nu.
Jag kan tycka att eventuella brister skulle vara åtgärdade för ett par år sedan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #86 skrivet: 02 april 2019, 07:24:29 »
OM de fortfarande går sönder på nya maskiner så är det inget mindre än katastrof, det har ju skrivit som detta problem länge nu.
Jag kan tycka att eventuella brister skulle vara åtgärdade för ett par år sedan.

Et tu Boeing...


Till Smurfen:
Du har helt rätt i resonemanget att det är oklart i dagsläget, men sålänge man har bra smörjning* så ger "tid på tomgång" inte samma slitage som "tid vid högvarv".

*Var tidigare ett problem med dålig kompressorsmörjning vid låga varvtal, men det sägs vara fixat nu (?).

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #87 skrivet: 02 april 2019, 07:39:17 »
Om maskinen har en kyleffekt om 11350W  och drar 1910W
Hur mkt sjunker cop om 2 cirkpumpar drar 40w st  dontknow räknas tomgÃ¥ngskörning och oljekörning in i inverter cop?  Jag sÃ¥g i en annan trÃ¥d att Thermia gjorde sÃ¥nt.
Jag tänker bara att inverters bör vara mkt bättre än on off , varför annars köpa ngt mer avancerat och som då blir mer känsligt ?

Rikard.  StÃ¥r dina siffror i din nya maskin?  AlltsÃ¥ , kan man se de värden som krävs för att lägga in dem i samma program  ? 😊    dÃ¥ borde man väl kunna se ngt , eller ?

Hur ofta kommer nya programvaror pÃ¥ onoff ?  Thermia verkar vara uppe i en 10 olika uppdateringar ju.  Men detta kanske är brac dontknow

Hasberg   du kan ju läsa i andra trÃ¥dar eller hoppas pÃ¥ att ngn moderator kan ändra och fixa mitt grova övertramp  :-*

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #88 skrivet: 02 april 2019, 07:59:17 »
Förresten Rikard.

Teknikern lade in siffror utefter de temperaturer maskinen jobbade med. De som blev med deras kurva

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 3-12 kW Gissa felet
« Svar #89 skrivet: 02 april 2019, 08:01:42 »
Man kan bevisa vad man vill med statistik.
De där siffrorna tror jag inte för en sekund på.
Vi har ett tvårörssystem dimensionerat för att arbeta med golvvärmetemperaturer (+45°C på vbf vid DUT) och nu när det är 0-7 grader på dagarna så ligger framledningen ändå på som minst 32 grader när kompressorn går på min effekt (ca 3 kW), det finns inte en värmepump i världen som ger en COP på 6.4 med cirkpumpar inkluderade vid dessa temperaturer.
Inte i praktisk drift, däremot kan man kanske räkna ut kylprocessens verkningsgrad till detta.
Så vitt jag vet sitter inga värmemätare i Viessmans värmepumpar, utan de arbetar med teoretiska beräkningar, och de kan ju viktas lite som man vill...

Enrörs system har typiskt en mycket högre deltaT vid drift då radiatorerna sitter i serie med ett litet temperaturfall över varje radiator, så vår värmepump monterad i ett enrörs system hade troligen haft som minst 35 grader framledningstemp vid min uteffekt på kompressorn, med ca 4.5? i COP cirkpumpar inkluderade.
Som andra tidigare skrivit så blir COP antagligen som bäst när uteffekten ligger lite högre än mineffekt, enligt energimyndigheten hade väl Nibe 1255 som bäst just över 5.0 vid de förhållanden de testat maskinerna.
Det skiljer väldigt lite mellan olika tillverkare när det gäller COP, och just därför tror jag inte för en sekund på 6.4 i COP.
« Senast ändrad: 02 april 2019, 08:09:32 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!