0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
När on/off värmepumpen går på dellast måste den ju arbeta med högre framledningstemperatur än börvärdet. På en värmepump med 7grader delta på värmebäraren och t.ex. 50% utnyttjande blir framledningstemperaturen i medel 3.5grader över börvärdet. Man brukar räkna med 2.5% sämre COP för varje grad ökning, så här tappar man 8% som inte redovisas. Eller har jag missat något?
Daikin. Så vitt jag vet är det Scroll i de flesta maskiner. Om en inverter går 6000 timmar om året och som skrevs tidigare i tråden så håller invertern i 15000 timmar. Ni räknar med att de kraschar inom 3 år alltså ?Du vill /kan inte presentera siffror utan endast hävda att du har jämn värme. Det säger mig att ni inte vill lägga ut siffror för de är snarlika de som jag presenterat, dåliga 99meter Ja du har missar ngt. Varför skulle min on off värmepump gå långt över bör ? Ctc med shunt, Nibe Ivt med tank. Varför skulle dessa gå långt över bör 944 Driver Jag köper ditt resonemang om det inte vore för att inverters är dyrare än on off. Dessutom sämre cop, och mer som går sönder.Men det är tydligt att ni alla gillar inverters i alla fall Förresten Daikin...min grannes montör hette inte Bosse, han hette Lars
Den höga COP som kolvkompressorerna ger när de är nya må vara bra, men utifrån den lilla utredning jag gjorde förra veckan så har ju min tidigare kolvkompressor tappat i kyleffekt/COP över tid, den installerades 2003 och hade då ca 5 graders deltaT på KB när kompressorn gick.2012 hade den 4.32017 hade den 3.6November 2018 hade den 2.9Veckan innan haveriet den 13 mars var den nere på 1.9 i deltaT på KB.
Luka.Enligt energimyndigheten så har Nibe 1255 högre COP än on/off Nibe 1245.http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/bergvarmepumpar/bergvarmepumpar/?productTypeVersionId=1637Drygt 5.0 på invertern och 4.6 på on/off.Viessmanns beräknade COP vid värme/tappvarmvatten tror jag inte på.Deras siffror är helt enkelt inte trovärdiga.
Baserat på det jag vet om mitt hus så har jag ett toppeffektbehov vid DUT (-31) på ca 8 kW.De senaste dagarna har dygnsmedeltemperaturen varit ca 0 grader och min värmepump har förbrukat ca 15 kWh/dygn.Bruttoenergibehovet borde vara ca 68 kWh/dygn och COP har alltså varit ca 4.5.Visst, det är inte speciellt bra med tanke på att VBF har legat på 36-39 grader när kompressorn gått, men det är avsevärt mycket bättre än jag någonsin räknade fram att min gamla on/off-värmepump hade. (COP 3.2 har jag uppskattat den till - som bäst)Kanske skulle en ny on/off har lite högre COP, men det har i vart fall jag svårt att tro, och om de har det så är det i så fall marginellt.Den höga COP som kolvkompressorerna ger när de är nya må vara bra, men utifrån den lilla utredning jag gjorde förra veckan så har ju min tidigare kolvkompressor tappat i kyleffekt/COP över tid, den installerades 2003 och hade då ca 5 graders deltaT på KB när kompressorn gick.2012 hade den 4.32017 hade den 3.6November 2018 hade den 2.9Veckan innan haveriet den 13 mars var den nere på 1.9 i deltaT på KB.OM min gamla värmepump var typisk för en kolvkompressor så kanske det inte skall lyftas fram som en absolut sanning att kolvkompressorer ger högre COP? (över tid)Jag håller med om att livslängden på de varvtalsstyrda värmepumparna är ett orosmoment då drifttimmarna blir fler, men å andra sidan så är det ju svårt att säga något säkert om hur den kommer att påverkas.OM jag får gissa så kommer tillverkarna att satsa allt mer på kvalitet på de komponenter som visar sig "slitas" ut i förtid.Om det varit/är problem med invertrarna så kommer mer krut att satsas på att de håller längre.Allt annat vore ren och skär idioti - då det är helt uppenbart att invertrarna kommit för att stanna.Som jag ser det kommer on/off att vara historia inom några få år.Hur ofta går invertrarna sönder på en luft/luft-värmepump?Dessutom, om det nu blir ett stort problem så kommer säkert någon börja reparera dem till ett överkomligt pris via någon webbsida.
Hänger inte riktigt med på varför F1245 har högre scop i ett hus med högre effektbehov är det för att andelen vv påverkar scop eller