Absolut vanligaste skadan på kompressorer är trasiga ventiler p.g.a. vätskeslag. D.v.s. köldmedium i vätskeform kommer in i kompressorn och kan inte komprimeras, utan slår sönder ventilerna med ett knackande ljud. En schrollkompressor klarar vätskeslag, kommer det in vätska, separerar shrollarna (med ett otäck rosslade ljud) När vätskan är borta fungerar den som vanligt igen. Shrollar har funnits i ca. 10 år, och vi har inte behövt byta en enda shrollkompressor sedan dess. Bättre COP, fast vid riktigt låga förångningar är kolvar bättre!
Jag håller med dig om att upptagen energi på kalla sidan ökar när kondenseringen sjunker.
Men jag hade en mekanisk expansionsventil och då sjunker även förångningen något. Om man minskar Delta-t från 10 gr. till 5, minskar medeltemperaturen bara 2,5 gr, och med den lilla skillnaden kunde inte jag mäta någon skillnad på värmesidan, elen är lättare att mäta små skillnader. Därför blev min slutsats att 5 eller 10 gr. delta-t gav omätbara skillnader.