Författare Ämne: Trycker ut vatten via expansionskärlets övertrycksventil  (läst 2587 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Peter K

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Har haft vatten pÃ¥ golvet p.g.a att det trycks ut via övertrycksventilen. Är det vanligt att det blir fel pÃ¥ dessa eller kan det vara nÃ¥got annat som krÃ¥nglar? Har en snart 5  Ã¥r gammal IVT bergvärmeanläggning.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Trycker ut vatten via expansionskärlets övertrycksventil
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 15:00:34 »
Det är tyvärr ganska vanligt. Om inte trycket är för högt så är säkerhetsventilen dålig. Har du tur kan du prova öppna den snabbt och stänga den igen. Ibland blir den tät och ibland läcker den mer. Som tex vår var helt tät i fyra år men efter att vi var tvungna att tömma systemet genom den då det inte fanns en avstängningskran så läcker den nu. Helt omöjlig att få tät. Bara att byta.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Trycker ut vatten via expansionskärlets övertrycksventil
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010, 15:06:33 »
Du kan ju titta så inte systemtrycket ligger på precis 1,5 bar när det är som varmast. Om det gör det kommer ventilen att släppa ut vatten till trycket understiger ventilens öppningstryck.
Sjunker trycket konsekvent oavsett systemtryck så är ventilen kass.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad Peter K

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycker ut vatten via expansionskärlets övertrycksventil
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 15:22:16 »
Det är tyvärr ganska vanligt. Om inte trycket är för högt så är säkerhetsventilen dålig. Har du tur kan du prova öppna den snabbt och stänga den igen. Ibland blir den tät och ibland läcker den mer. Som tex vår var helt tät i fyra år men efter att vi var tvungna att tömma systemet genom den då det inte fanns en avstängningskran så läcker den nu. Helt omöjlig att få tät. Bara att byta.

Aha, jag brukar också använda den för att tömma systemet. Gjorde det senast för ett par veckor sedan då jag kompletterade huset med en extra radiator. Brukar fylla på tills det blir 1 bar men när jag var ner i morse var det bara ca 0,5 och alldeles blött på golvet.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Trycker ut vatten via expansionskärlets övertrycksventil
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 19:35:48 »
Tyvärr blir det så när man använder dom till att tömma med. Dem brukar sällan bli täta efter det. Ändå står det överallt i instruktioner till tankar och pannor att man ska testamdem en gång om året. Kan förstå att man bör göra det. Men följden av testet blir oftast att den läcker sen.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Peter K

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycker ut vatten via expansionskärlets övertrycksventil
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 20:11:38 »
Det dumma är ju att det inte finns något annat sätt att smidigt tömma ur vattnet. Hur som helst hade det inte läckt något under dan så kanske det har tätat sig själv?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!