0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du skall definitivt inte satsa på luftvärme om du redan har en jordkollektor.Köp istället en ny jord/bergvärmepump på ca 7-9 kW, de kostar inte mer än ca 40-60 000 kr (beroende på vilken du väljer) och ger dig säkert några tusen kWh/år större besparing än en luft/vattenvärmepump.Den ökade förbrukningen behöver inte bero på att din värmepump fungerar speciellt dåligt, de flesta "moderna" familjers elförbrukning har gått upp allt mer de senaste åren, större TV-apparater som står på allt fler timmar varje dag, fler datorer som står på allt fler timmar vaje dag och allt mer fokus på belysning av olika slag har ökat de senaste åren. Det kan vara en del av förklaringen även för dig.Byte från R22 till R407C (som jag antar att det rör sig om i ditt fall) ger en något lägre verkningsgrad, men om konverteringen är riktigt gjord skall det inte bli några himmelsvida skillnader.Värmen i marken tar inte slut, det kan du vara lugn för, men du kan ha dåligt flöde på kölbäraren i kollektorn, det kan ge rätt dramatiska skillnader på verkningsgraden om du har lågt flöde...Kolla inkommande och utgående temp när värmepumpen gått minst 30 minuter i sträck, du bör då ha en difftemp på ca 3-4 grader mellan KB-in och KB-ut. INkommande temp denna årstid bör ligga på minst 7-8 grader.