Hur många cirk.pumpar har ni?
3 (4 om man räknar brinepumpen)
Den interna pumpen i min Stiebel-Eltron WPF-10 laddar en 200 liters bufferttank, och en extern pump matar sedan de två radiatorkretsarna plus garage/förråd från denna.
En motorshunt shuntar av lämplig temp till de fyra golvslingorna i garage och förråd, och en separat pump cirkulerar dessa slingor.
Den interna pumpen matar också den externa 300 liters beredaren, och då kan det vara trevligt att ha separat pump för värmen.
Allt styrs från värmepumpen, och vi startade upp den för första gången i går :-)
Eftersom vårt hus har en lite, ähum, speciell utforming, jag tror totallängden ligger nånstans runt 30 meter, och pumpanläggningen är monterad i förrådet, vilket ligger i ena änden, så har jag ägnat gårdagskvällen och delar av dagen att strypa radiatorer. Det blev inte speciellt varm längst bort innan dess. Nu har vi rena bastun dock, vilket känns skönt efter att bara haft en centralt placerad gammal luft-luft-pump de senaste veckorna sedan jag kastade ut våra 18 gamla direktelradiatorer :-)
Tyvärr är inte varmvattnet kopplat ännu, utan vi kör fortfarande på den gamla elberedaren. Den skall dock kopplas in i nästa vecka, och så skall ena radiatorslingan "vändas". Det gick lite för fort precis innan hemgång en dag i förra veckan, så ena radiatorslingan matas baklänges
Jag köpte en IR-termometer och har kutat run i huset och kollat yttemperatur på radiatorer och till/retur temp med alla radiatorer fullt påskruvade, och har sedan justerat där det varit för varmt eller kallt. De flesta radiatorer har fått skruvas igen ganska rejält för balansera.
Den ena slingan går genom ett sovrum/kontor, vardagsrum/kök, genom en hall (utan radiator), in i ett sovrum, upp till ett sovrum en våning upp och vidare till det andra sovrumet på övervåningen i den huskroppen, 7 radiatorer totalt. Det är denna slinga som är felvänd, och igår var det inte mycket värme som nådde längst bort.
Nästan all rördragning är gjord med pexslang i Wirsbo golvsockel, vilken är lite klumpig, men mycket trevligare än en massa synliga rör, och genom köket ligger slangarna i sparksocklarna och bakom spis och kyl/frys. I sovrummet där rören går upp till övervåningen ligger de dels i sparksocklarna, dels i en smyg vid sidan av en garderob, plus lite wirsbo sockel. Jag är faktiskt väldigt nöjd med rördragningen :-) Har dock inte gjort klart alla socklar än, så man kanske inte skall ropa hej...
Vi har tidigare gjort av med som mest 43000 kWh, och förra året blev det ca 40000. Vi tilläggsisolerade i vintras alla tre vindarna och vi har nu en beräknad förbrukning på ca 37500. Jag hoppas få ned detta avsevärt.
Jag hade tidigare en separat elmätare till beredaren, och ser att vi de senaste 8 åren gjort av med ca 5000 kWh varmvatten per år. Denna mätare sitter nu framför värmepumpen, så det skall bli intressant att kolla förbrukningen.
Thomas, i Uppsala