Halloj!

Har en diplomat 10 som installerades 2012. Funderar lite på framledning och returtempen. Vill minnas att det i början diffade ca 5-6 grader. Men nu verkar det diffa runt 8 grader.

Hur kan jag påverka denna skillnad? Ska man ändra flödet på varje radiator, så att det flödar långsammare?

En annan fråga. Det finns ju lite olika settings man kan göra med kurvan. Det står tex:

+5
0
-5

Dessa tre värden har +1c

Är det detta som kallas att ”knäcka” kurvan?
Titel: SV: Temperatur på framledning och retur?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 21 januari 2019, 21:51:39
8 är lämpligt. Ändra hastighet på cirkulationspump en så ändrar deltar.

Jo du kan knäcka kurvan vid dessa temperaturer
Titel: SV: Temperatur på framledning och retur?
Skrivet av: magnus76 skrivet 21 januari 2019, 21:54:18
Men är min kurva knäckt eftersom det är inställt på +1 grad? Vad vinner jag på att ändra där?

Så mina temperaturer är ok?
Titel: SV: Temperatur på framledning och retur?
Skrivet av: purjo__ skrivet 21 januari 2019, 22:31:27
Om deltat var lägre förut så kanske det är dags att rengöra smutsfiltret?
Titel: SV: Temperatur på framledning och retur?
Skrivet av: magnus76 skrivet 21 januari 2019, 22:39:10
Om deltat var lägre förut så kanske det är dags att rengöra smutsfiltret?
Ja kanske det. Hur ofta bör det göras egentligen?

Jag gjorde 2012 en konvertering från direkt-el. Så allt är nytt, nya rör, nya element. Antar att avlagringar etc kommer ändå till slut?
Titel: SV: Temperatur på framledning och retur?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 21 januari 2019, 22:40:43
Med +1 vid tex 0 så kommer framledning att vara varmare än om det är 0. Är det för kallt inne vid 0 så ökar du där och är det för varmt minskar du. Annars följer kurvan thermias planering.

Brukar rekommenderas delta 7-10 med din pump.

Om du börjar strypa elementen kommer pumpen att få mindre vatten att arbeta med så då kommer den att bryta pga för hög temperatur (hysteres) dvs har du hysteres i service menyn på 10 så kommer pumpen att stanna då framledning är 10 grader över bör värdet och det vill du inte.
Titel: SV: Temperatur på framledning och retur?
Skrivet av: magnus76 skrivet 21 januari 2019, 22:48:18
Med +1 vid tex 0 så kommer framledning att vara varmare än om det är 0. Är det för kallt inne vid 0 så ökar du där och är det för varmt minskar du. Annars följer kurvan thermias planering.

Brukar rekommenderas delta 7-10 med din pump.

Om du börjar strypa elementen kommer pumpen att få mindre vatten att arbeta med så då kommer den att bryta pga för hög temperatur (hysteres) dvs har du hysteres i service menyn på 10 så kommer pumpen att stanna då framledning är 10 grader över bör värdet och det vill du inte.
Tack din förklaring. Då kan jag vara nöjd :)