Författare Ämne: Värmekapacitet i grovsilt(jordvärmefrÃ¥ga)?  (läst 842 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
Värmekapacitet i grovsilt(jordvärmefråga)?
« skrivet: 05 december 2018, 21:58:16 »
Hallåj,

Tittar lite mer på dimensionering av ett jordvärmesystem. Enligt sgu ska jordarten vara grov silt. I det beräkningsprogram jag använder, Nowab/Tangix, finns bara lera, fuktigt, torrt, torv samt egen som val. Har försökt få fram värmekapacitet på silt men blir inte riktigt klok.

Hittar följande uppgifter. Frusen silt: 0,30-0,57. Ofrusen 0,66-0,92. kWh/m3*k. Det är ju ett väldigt stort spann, vad ska jag räkna på?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Värmekapacitet i grovsilt(jordvärmefråga)?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2018, 22:18:13 »
Vid närmare eftertanke har kanske inte värmekapaciteten så stor påverkan utan det handlar mest om värmekonduktiviteten. Vilken även den såklart har ett väldigt stort spann..
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Värmekapacitet i grovsilt(jordvärmefråga)?
« Svar #2 skrivet: 06 december 2018, 09:12:41 »
Det jag kan hitta uppgift på är vattenmättad, lös och kvartsrik silt som har värmekonduktiviteten 3,6 W/mK. Om den istället är fast blir det 4,3 W/mK.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Värmekapacitet i grovsilt(jordvärmefråga)?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2018, 09:20:33 »
Det är ju otroligt bra värden. Jag funderar dock på om man ska räkna den som vattenmättad eller inte. Fastigheten ligger på en slänt så tycker marken borde vara ganska torr. Silt har dock bra kapilärkraft så kanske håller sig fuktig ändå? Hjälper det att avgöra lämpligheten genom att gräva en provgrop, se om det verkar fuktigt på en meters djup?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Värmekapacitet i grovsilt(jordvärmefråga)?
« Svar #4 skrivet: 06 december 2018, 09:39:50 »
Om marken ligger i en slänt är det förmodligen torr silt precis som du skriver. Hittade tyvärr inga siffror för det. För att vara vattenmättad krävs det att den är rejält fuktig. Att gräva en provgrop låter i vilket fall som helst som en god idé inför ett sådant projekt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!