Tack för svar Roland.
Nu har jag haft tid att kolla lite på det igen. Eftersom det lutar åt att jag måste ta hit någon med rätt utrustning som får kolla på pumpen så skruvade jag lite på expansionsventilens justering. Om jag stryper den så att temperaturen sjunker ner mot de önskade -5 så sticker hetgasen iväg. Elförbrukningen sjunker samtidigt. Om jag istället öppnar ventilen så sjunker hetgasen men temperaturen efter expansionsventilen stiger ännu mer. Förmodligen helt väntade resultat men det verkar vara omöjligt att kombinera rätt hetgastemp med rätt temp efter expansionsventilen. Genom att öppna ventilen lite så går den i alla fall några grader svalare på hetgasen, med bibehållet COP. Dock uppstår bubblor i siktglaset när den går från att värma varmvatten till radiatorvatten. Antar att jag öppnat för mycket då.
Det lutar som sagt åt att ta hit någon som får titta på det hela och om det slutar med någon form av justering eller en offert på ny pump återstår att se. Det trista med en ny pump är att jag måste borra djupare eller ytterligare ett hål för att tillfredsställa den.
Har kört pumpen enbart elpatron och jämfört med vad kompressorn producerar och får inte fram ett bättre COP än runt 2. Pumpen borde prestera runt 3 när allt funkar tror jag.