Hej. Se på bilderna inställning och resultat...
Forumet tillåter inte bilaga av någon anledning så jag skriver.
Insugtemp 26
Utblåstemp 44
Inställning sol (värme) see sensor av. 31 temp o max fläkt

Temp 3 meter ovanför 17 grader enl verisure sensor. Sitter i sirendosan ovanför dörrkarmen i hallen uppe. Precis under golvet i trappen sitter pumpen.
Mätt med kalibrerad proffsinstrument från jobbet.


Ring 20grader.se och be dom reklamera antingen felinstallationen EDIT: och/eller måndagsexet. ;(
« Senast ändrad: 21 februari 2018, 19:28:57 av kWhalp »

Utloggad Grönbete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #31 skrivet: 21 februari 2018, 19:27:46 »

Ring 20grader.se och be dom reklamera antingen felinstallationen eller måndagsexet. ;(

Dom kommer i morn bitti. För två anl. Dels för prestandan sen för en oduglig installation. Sitter 3 cm från taket. Kan inte sätta tillbaka taklisten.
Jag sa att den skulle sitta på samma ställe som den gamla men den kom högre upp för att montören inte ville göra nya hål i väggen.
Sen så syns tidigare infästning av förra pumpen där är väggen sönder!

MEn dom kommer som sagt. Det är ju bra.

Utloggad Nyllet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #32 skrivet: 21 februari 2018, 21:18:18 »
Min gamla Toshiba från 2006 hade 55 grader när den fungerade. Nu la den av och delar gick sönder.
Så jag köpte en Mits FH35.

Men tycker att det är bara ljummet utblås. Mätte med en digital termometer sond 3 cm från utblåset och det mäter 44-46 grader när pumpen är inställt på max som är 31 grader och max fläkt.

Sen väser den också i återkommande mönster?!?

Det var 20 grader som installerade.

Tempen ute är -2 grader.

Inte godkänt tycker jag. Byta till annan modell eller är den kass?

Vad har ni för temp ?
Jag har en LN25, vilken jag tror är likvärdig med FH35, och testade nyss att mäta 3 cm från utblåset med en digital stektermometer.

Utetemp är -20, värde inställt på fjärren är 23, temperatur på utblås är 40 och fläktläge på max!

Hur exakt denna mätning är vet jag dock inte!

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #33 skrivet: 21 februari 2018, 21:46:55 »
vill du maxa effekten kan du behöva ställa den på 31 grader.
För att räkna ut effekten måste du även veta insugstemperaturen precis ovanför innerdelen.
Brukar skilja lite i utblåstemperatur beroende på om man håller termometern på mitten eller höger/vänster sida så man får ta ett snitt.
Om termometern mäter rätt så kan man sen få ett någorlunda rätt värde på uteffekten just då.
Effekten skiljer sig även åt beroende på inbildning och hur nära den är en avfrostning.

Har du ofta långa perioder med -20 så kanske LN35 vore ett bättre val men det beror tex på hur stor volym som den når att värma och hur det är isolerat
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #34 skrivet: 21 februari 2018, 21:54:39 »
Jag har en LN25, vilken jag tror är likvärdig med FH35, och testade nyss att mäta 3 cm från utblåset med en digital stektermometer.

Utetemp är -20, värde inställt på fjärren är 23, temperatur på utblås är 40 och fläktläge på max!

Hur exakt denna mätning är vet jag dock inte!

Husyta? Innetemperatur? Är du nöjd med den? Pris och installationskostnad?

Utloggad Nyllet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #35 skrivet: 21 februari 2018, 22:08:20 »
Husyta? Innetemperatur? Är du nöjd med den? Pris och installationskostnad?
Huset är 125 kvm men lvp värmer endast 100 dÃ¥ resterande yta är ekonomidel och innetemp  är runt 21-22 grader. DÃ¥ jag kommer frÃ¥n en äldre Panasonic sÃ¥ har jag egentligen bara den att jämföra med och där tycker jag att det är rätt stor skillnad. Det enda jag är missnöjd med är att min avfrostar väldigt ofta oavsett utetemp och luftfuktighet. Mitsubishi vet om det och försöker väl hitta en lösning. Installerades i September av en lokal firma, betalade 22.000 inkl "utökad" installation, ca: 9 meter rör!

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #36 skrivet: 21 februari 2018, 22:50:07 »
Huset är 125 kvm men lvp värmer endast 100 dÃ¥ resterande yta är ekonomidel och innetemp  är runt 21-22 grader. DÃ¥ jag kommer frÃ¥n en äldre Panasonic sÃ¥ har jag egentligen bara den att jämföra med och där tycker jag att det är rätt stor skillnad. Det enda jag är missnöjd med är att min avfrostar väldigt ofta oavsett utetemp och luftfuktighet. Mitsubishi vet om det och försöker väl hitta en lösning. Installerades i September av en lokal firma, betalade 22.000 inkl "utökad" installation, ca: 9 meter rör!


Avfrostar, hur ofta? :S   Vad har du för elförbrukning:
Totalt?
Vp?
Hushållsel?

Utloggad Nyllet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #37 skrivet: 21 februari 2018, 23:28:32 »

Avfrostar, hur ofta? :S   Vad har du för elförbrukning:
Totalt?
Vp?
Hushållsel?
Var 30:e minut.

Totalt 21.000 förra Ã¥ret. Vad som är hushÃ¥llsel och lvp vet jag inte! Har ärligt talat riktigt dÃ¥lig koll  :)

Utloggad Grönbete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #38 skrivet: 22 februari 2018, 11:38:40 »
Tekniker har varit här. Schyssta killar :)

Men det uppståd problem med vibrationsljud som inte gick att åtgärda.

Sen är jag fortf inte nöjd med temperaturen på max fläkt.

Max fläkt och 31 bör
23 grader insug
37 grader utblås sänker jag fläkt till 2 så blir den klart varmare runt 45. Fast ibland går den till 50 men inte ofta.

Ska det bara skilja 14 grader på max fläkt?

-6 ute.


« Senast ändrad: 22 februari 2018, 12:17:19 av Grönbete »

Utloggad multipla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #39 skrivet: 22 februari 2018, 12:05:01 »
Har en Toshiba Supreme 25, 410A, utblås 37 grader, in 21-22 grader, fläkt satt på högsta men den går troligtvis med lägre fart, -4 grader ute, hus 1,5 plan 150 m2. Har 20 - 22 grader i alla rum.
Tycker att det skulle kännas otrevligt om pumpen skulle ge typ 55 grader ut vid denna belastning.

Utloggad Grönbete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #40 skrivet: 22 februari 2018, 14:26:19 »
Har en Toshiba Supreme 25, 410A, utblås 37 grader, in 21-22 grader, fläkt satt på högsta men den går troligtvis med lägre fart, -4 grader ute, hus 1,5 plan 150 m2. Har 20 - 22 grader i alla rum.
Tycker att det skulle kännas otrevligt om pumpen skulle ge typ 55 grader ut vid denna belastning.
Hoppsan, Jag trodde Toshiba var bättre! ÄR det med max temp i fjärren? Det är väl i minsta lageT?

Utloggad Karis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #41 skrivet: 22 februari 2018, 16:55:31 »
Multipla måste ha mätt utblåstemperaturen under pumpens normala värmedrift och då ligger utblåstempen på allt mellan ca +27-28 grader och upp till ca +60 grader. Höjer han upp börvärdet på fjärren till +30 grader och låter pumpen få gasa på ordentligt en liten stund så kommer han också upp till mellan ca +55-60 grader i utblåstemperatur annars har han något fel på sin pump.

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #42 skrivet: 22 februari 2018, 17:20:44 »
Tekniker har varit här. Schyssta killar :)

Men det uppståd problem med vibrationsljud som inte gick att åtgärda.

Sen är jag fortf inte nöjd med temperaturen på max fläkt.

Max fläkt och 31 bör
23 grader insug
37 grader utblås sänker jag fläkt till 2 så blir den klart varmare runt 45. Fast ibland går den till 50 men inte ofta.

Ska det bara skilja 14 grader på max fläkt?

-6 ute.


"23 grader insug"  betyder det att temperaturen är 23°C i takhöjd?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #43 skrivet: 22 februari 2018, 18:47:39 »
Om det är 23 grader insugsluft precis ovanför innerdelen och ca 37 utblås med 31 grader inställt på fjärren så låter det lite lågt om det nu inte är så att utedelen har byggt på mycket is och är nära en avfrostning.
Tyckte du började med att uppge utblås temperatur på 46 grader, senare ca 44 och nu 37 grader vid ganska lik utetemperatur med några minusgrader , om det har någorlunda lika långt ifrån en avfrostning vid mättillfällena så låter det nästan som läckage!


Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad multipla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #44 skrivet: 22 februari 2018, 18:51:24 »
I mitt fall har jag 21 grader inställt på fjärren, vill inte bli "kokt".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!