VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: ELVIS1968 skrivet 10 november 2014, 22:22:12

Titel: CTC EcoAir 109 - utetemp visar nu 29 grader. Golven kalla.
Skrivet av: ELVIS1968 skrivet 10 november 2014, 22:22:12
Hej,

Min CTC Ecoair visar 29 grader som nuläge.
Konsekvensen är att samtliga golv är kalla dvs värme kommer inte fram.
Det står husvärme från.
Kan ju gissa att det är utetempgivaren som visar fel.
I så fall. Kan man koppla in en ny utan att behöva löda?
Titel: SV: CTC EcoAir 109 - utetemp visar nu 29 grader. Golven kalla.
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 10 november 2014, 23:55:59
Den är väl bara kopplad i en skruvplint inne i EcoAir?
Kolla manualen till EcoAir så ser du.
Titel: SV: CTC EcoAir 109 - utetemp visar nu 29 grader. Golven kalla.
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 11 november 2014, 12:39:43
Har du EcoAir fristående eller är den dockad till t ex en EcoEl elpanna? I det senare fallet finns det även en utegivare för elpannan och båda värdena kan läsas av i displayen inomhus. Då är det elpannans givare som används för att bestämma om huset behöver värme eller inte.

Eftersom givarna är av NTC-typ och deras resistans minskar med ökande  temperatur, så är det troligt att en felaktig visning av för hög utetemperatur beror på kortslutning eller överledning någonstans. Antingen kabelfel eller t ex fukt och smuts vid skruvplinten i utegivaren.
Prova att lossa kablarna från plinten i utegivaren (elpannans givare sitter förmodligen uppskruvad på någon husvägg, EcoAir-givaren sitter under utomhusdelen) och se om styrsystemet då antingen larmar för givarfel eller visar -40 °C. I så fall är kabeln i ordning och det är i givaren felet finns.
Genom att istället lossa givarkablarna från styrkortet kan man ta reda på om felet ligger i kabel eller på styrkort.