Hej,
Har precis flyttat in i ett "nytt" hus från 2010. Upptäckte ganska omgående att golvvärmen var felinstallerad med förväxlat tillopp och retur mot VP (se bifogad skiss). För att få det att fungera har jag ändrat shuntventilen så den fungerar som en strypning mot VP, dvs stängd kl 9 och fullt öppen kl 12. Systemet fungerar nu och golvärmen reglerar och får rätt temperatur på vattnet ut i slingorna. Problemet är fortsatt att blandningen av retur och varmt vatten från VP sker före shuntventilen varför returen till VP inte är den rena kalla returen från golvvärmeslingorna utan samma som framledningen till golvvärmeslingorna. Sämre dt för VP.
Det blir ju även lite knepigt med flödet i VP kretsen. Vid fullt öppen shuntventil kl 12 går vattnet helt utan flödesmotstånd i retur till VP. Hade det varit riktigt kopplat så hade shunten stått i läge kl 6 vi full shuntning och därmed tvingats genom golvvärmefördelaren.
Vad tror ni? Är det värt att ta fram lödgrejorna och växla rören eller kan man leva med detta?MVH