« skrivet: 24 oktober 2008, 17:54:15 »Blir det inte korta gångtider mycket start och stopp när vp jobbar endast mot vattnet som finns i vp max 150 liter
Nej...
Min Ecoair 105 går mot en panna med 100l vattenvolym (+vattnet i elementen). Just nu har jag 7-12 starter/dygn. Pumpen går 6-9 timmar/dygn. I somras ökade jag startdiffen från 5 till 7 ºC, när antalet starter började komma upp mot 20st/dygn. (Den gick då enbart för VV produktion 48-55 ºC)
Tror inte du behöver vara orolig för knäppningar om du kör "rakt av" mot en panna. Även här kan du reglera temperatursvängningarna med startdiffen om du mot förmodan skulle få problem.
Kör du med styrsystemet Ecologic+shunt (som jag gör) kan det knäppa till svagt när systemet ställer om till VV+värmedrift några gånger på hösten.
Att sätta in en tank med slinga för VV produktion är nog en god ide, men den behövs inte för att undvika knäpp eller minska starter.