0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Citat från: olam skrivet 23 juni 2011, 15:48:36Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften. Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.Om du får 50l/s inlopp och 39l/s utlopp, var tar de resterande 11l/s vägen då..? 11 sekundliter kan ju inte bara försvinna..?Omräknat m3 tim blir det då alltså:50l/s x 3600 sekunder =180m3/tim och 39l/s x3600 sek = 140,4m3/timJag hade för mig att denna modell behövde runt 300m3/tim för att ge bra energi, fläkten verkar då väl strypt.Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?
Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften. Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.
Citat från: Art Deco skrivet 23 juni 2011, 19:28:02Citat från: olam skrivet 23 juni 2011, 15:48:36Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften. Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.Om du får 50l/s inlopp och 39l/s utlopp, var tar de resterande 11l/s vägen då..? 11 sekundliter kan ju inte bara försvinna..?Omräknat m3 tim blir det då alltså:50l/s x 3600 sekunder =180m3/tim och 39l/s x3600 sek = 140,4m3/timJag hade för mig att denna modell behövde runt 300m3/tim för att ge bra energi, fläkten verkar då väl strypt.Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?Nej jag kopplade från inloppen från huset för att se hur mycket den KAN dra igenom. 39 liter per sekund var med allt hopkopplat mätt på utloppet. Så de var 2 olika värden under olika förhållanden. Det framgick tydligen inte.Min har 3 hastighets steg, de nya har förmodligen samma fläkt.Belastningen beror mer på hur hög temp man ställer in den på.TokJan, "han"/jag lånade en flödes mätare av en ventilationsfirma. Antalet avfrostningar per dygn har dryftats tidigare i tråden.
Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?
Nej jag kopplade från inloppen från huset för att se hur mycket den KAN dra igenom. 39 liter per sekund var med allt hopkopplat mätt på utloppet. Så de var 2 olika värden under olika förhållanden. Det framgick tydligen inte.Min har 3 hastighets steg, de nya har förmodligen samma fläkt.Belastningen beror mer på hur hög temp man ställer in den på.TokJan, "han"/jag lånade en flödes mätare av en ventilationsfirma. Antalet avfrostningar per dygn har dryftats tidigare i tråden.
Citat från: olam skrivet 23 juni 2011, 20:58:03Nej jag kopplade från inloppen från huset för att se hur mycket den KAN dra igenom. 39 liter per sekund var med allt hopkopplat mätt på utloppet. Så de var 2 olika värden under olika förhållanden. Det framgick tydligen inte.Min har 3 hastighets steg, de nya har förmodligen samma fläkt.Belastningen beror mer på hur hög temp man ställer in den på.TokJan, "han"/jag lånade en flödes mätare av en ventilationsfirma. Antalet avfrostningar per dygn har dryftats tidigare i tråden.Aha, om allt stämmer blir det då (stosarea angiven till 150mm):Mätt vid utblåsstos med insugsstoset obelastad/okopplad = 50l/s =180m3/tim Mätt vid utblåsstos med insugsstoset kopplad till vent-systemet/belastad = 39l/s x3600 sek = 140,4m3/timMEN, den skulle ju landa runt 300m3/tim, så mätte du då på max fläkteffekt, eller var det på något av de andra 2 lägena ?
F7 är finfilter som tar allt = bromsar mest. G-filter (grovfilter) som bromsar mindre borde duga för att hålla sot och skit borta.Det du får från en gammal skorstensstock är dammråttor-sotpartiklar och torkat murkbruk som kommer som finfördelat grus.Gör man en böj direkt efter skorstenen brukar både grus och sot lägga sig i böjen.Däremot så bromsar din 125-spiro - om det finns möjlighet borde du kolla på att gå upp till 160 på de 5m du har på utgående luft, för bromsar man utgående-suger fläkten även sämre på inkommande luft oavsett dimension på insuget.
Körde du med en "sotarborste" innan du kopplade in dig på skorstensstocken ?Jag hade kört borsten för att få bort de mesta av sot och lös cement innan jag dockat på fläkten.När du tog bort dina 5 m spiro på utblåssidan - ökade du fläktens sugstyrka och då blev hela skorstensstocken som en dammsugarslang med dito rassel av löst "grus", och detta kommer att fortsätta då cementen vittrar lite hela tiden.Du skulle kunna testa följande för att se om du får ner skiten som far in mot fläkten.Vid hålet i skorstensstocken sätter du ett T-spiro, ena sidan på T:et kopplar du mot skorsten, botten på T:et kopplar du mot frånluftssystemet före filtret och den andra sidan på T:et sätter du igen med ett tätt lock, starta sen upp fläkten på max, utan att ha anslutit frånluftsspirot -låt den gå några minuter och kolla då om du fått mindre cementgrus i filter- för det bör då ha lagt sig innanför det lock som du skruvat på - du har då fått en "grusfälla" med rensningsmöjlighet.Du skulle också kunna köpa en sådan där rostfri sil på IKEA som man har när man kokar spagetti, dom kostar runt 10-15 kr, sen lossa detta metallnät och trycka in detta i T-stycket närmast botten som matar mot frånluftspumpen.Jag skulle alltså trycka in ett 160 T-rör mot skorstensstocken och trycka in ikea-silen i botten på t-röret. Sen får du kolla typ 1 gång i veckan hur mycket skit som samlats i T-röret respektive i ditt filter.Hoppas du hängde med på hur jag tänkte om smutsfiltret - luften suger med sig gruset men när luften viker 90 grader i T:et kommer gruset att fortsätta rakt fram och fastna vid locket och det som sen cirklar runt i T:et fastnar då i ikea-silen, vilken har litet luftmotstånd.