Hmm, jag tror inte någon kan märka om flödet står still en liten stund, och det kostar inte något, så jag tror inte det är en särskild fördel. Vad gäller själva kopplingen, så tror jag att det kan inte vara bra att så fort som VPn gör varmvatten så trycks det kalla returvattnet in i toppen, själva vitsen med en sådan tank är att man vill ha en tempskillnadsnivå som flyttar sig sakta upp eller ner i tanken. Som det nu är kopplat så får tempgivaren Bt25 fnatt Men jag är nog ute på hal is här, snart får jag veta att jag har fel...
Eller så köper man en VP där cirkulationen i värmesystemet fortsätter även när den gör varmvatten.
Man brukar sätta Bt25 i eller efter tanken och tror inte den får fnatt om returen går in i toppen den kommer räkna gradminuter som vanligt. Ser absolut ingen fördel med att koppla enligt ts förslag jag skulle valt en vanlig 3 rörs inkoppling med extern cp driv strömmen till cp är låg om man köper rätt cp drar den lite mindre än den som sitter i 1245an. Finns det nån vp som har cirkulation av radiator vattnet vid vv laddning som ligger i närheten av den besparing man får men en 1245 eller en Daikin
Med tanken menade jag ukv tanken i ditt fall med en lite konstig inkoppling skulle jag gissa att Bt25 bör sitta före tanken på röret som går mellan vp och tank.
En vanlig koppling nyttjar även den hela tanken, på ett bättre sätt, eftersom man får en skiktning. Och varför lägga cirkulationspumpar i serie?