Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 13 mars 2018, 20:44:26 »På min nibe 1126 kan man välja tre inställningar för varmvatten. Ekonomi, Normal och lyx.
Nu undrar jag om det är start-och stoptemp som bestämmer hur hårt pumpen måste jobba eller är det deltat mellan dessa värden som bestämmer.
Exempel: ekonomi 42-48 har ett större delta än normal 46-50, men normal ligger i ett högre spektra.
Är det mer krävande för pumpen att vidhålla högre temperaturer eller blir det mer påfrestande att jobba på ett större delta där man tillåter temperaturen att falla mer innan pumpen startar och ska ta igen den förbrukade energin.
Med tanke på namnet ”ekonomi” så kan jag dra slutsatsen själv. Men samtidigt känns det även som ett större delta måste kräva mer av pumpen.
Enzo
En av termolagarna:
"Ju lägre deltaT i varje led i värmepumpscykeln, desto högre COP"
COP = Th/(Th-Tc)
För att värma varmvatten upp till 45°C, utifrån Vp med brine = 0°C
COPteoretisk = 318K/(318K-273K) = 7.06
COPrealiteten = 7.06 × 0,55 = 3.87
För att värma varmvatten upp till 55°C, utifrån Vp med brine = 0°C
COPteoretisk = 318K/(318K-273K) = 5.96
COPrealiteten = 7.06 × 0,55 = 3.28
"Nu undrar jag om det är start-och stoptemp som bestämmer hur hårt pumpen måste jobba eller är det deltat mellan dessa värden som bestämmer."
Det är jobbigare för pumpen att koka vatten än att hålla det kroppsvarmt.