Skrivet av: tipo874
« skrivet: 30 november 2006, 17:31:32 »Tack Tipo874! Det var intressanta kopplingar som tål att funderas på. Även Nibes 1230 har styrning av två system, där VK2 förutsätts vara kallare än VK1. Varför kan inte värmepumparna istället känna värmebehovet i båda kretsarna och tillverka värmevatten av högsta önskade temperaturen och shunta ner den andra...
Carl N Vi har ingen golvvärme i huset. Just nu är det +7°C ute och framledningstemperaturen är +28°C, men då värmer bara ca hälften av elementen i boningshuset. När värmepumpen blir installerad och alla termostater skall vara fullt öppna lär framledningstemperaturen vara ännu lägre(, och därmed ännu mindre värme tillgängligt till verkstaden). Fläktkonvektorer kommer visserligen att hjälpa upp det en del.
Tipos variant med dubbla T-rör och tillopp och retur på samma ledning gör ju att man kan få högre temperatur i VK2 än VK1 om tempgivarna sätts på rätt ställe. Men hur blir det med det totala tryckfallet när verkstaden halvt "seriekopplas" med boningshuset?
Det blir inget tryckfall eftersom du inte blockerar röret som går rakt fram till huset.
Så länge flödet till/från verkstan är mindre än flödet genom VP kommer skillnaden i flöde att passera rakt fram mellan T-rören. Om flödet till/från verkstan skulle vara större än flödet ut ur VP kommer skillnaden att gå baklänges mellan T-rören, men det spelar ingen roll, eftersom allt flöde som VP producerar i alla fall kommer att gå till huset, utan tryckfall eftersom det inte finns någon strypning mellan T-rören.
En nackdel med denna koppling kan vara att radiatorerna i huset plötsligt matas med svalt vatten om det behövs värme i verkstan. Med den andra kopplingen blir tempen fortfarande samma, men flödet lägre, vilket gör att radiatorerna fortfarande bör vara varma upptill, även om de kanske inte är jämnvarama.