Luft/vatten Jula Anslut 416-085
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Luft/vatten Jula Anslut 416-085 (läst 1749 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
problem
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
problem
Luft/vatten Jula Anslut 416-085
«
skrivet:
09 oktober 2018, 15:58:25 »
Citera
Stängde av pumpen i våras, fungerade då bra. Nu vid uppstart, startar den går upp ett steg till två för att sedan gå tillbaka till steg ett. Inga felkoder visas. ger ingen värme
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9562
Karma +3/-2
Kön:
Josth
SV: Luft/vatten Jula Anslut 416-085
«
Svar #1 skrivet:
09 oktober 2018, 16:13:25 »
Citera
Kan ju vara köldmedia som läckt ut. Då kan det bli varmt precis vid utloppet från kompressorn men inte mer.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
problem
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
problem
SV: Luft/vatten Jula Anslut 416-085
«
Svar #2 skrivet:
09 oktober 2018, 17:31:53 »
Citera
Köldmedia är kollat och den har nte läkt ut.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9562
Karma +3/-2
Kön:
Josth
SV: Luft/vatten Jula Anslut 416-085
«
Svar #3 skrivet:
09 oktober 2018, 17:58:16 »
Citera
Hur är det med fläkten? Snurrar den runt med kraft eller är det knappt den orkar röra på sig? I så fall kan fläktkondensatorn ha givit upp.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
Antal inlägg: 323
Karma +0/-0
Kön:
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
SV: Luft/vatten Jula Anslut 416-085
«
Svar #4 skrivet:
09 oktober 2018, 18:01:53 »
Citera
Då det gäller dom här modellerna så är det inte helt ovanligt att cirkulationspumpen kärvar vilket skulle vara ganska troligt här då pumpen stått still en längre tid.
Kolla så cp verkligen snurrar och cirkulerar vatten.
Loggat
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
problem
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
problem
SV: Luft/vatten Jula Anslut 416-085
«
Svar #5 skrivet:
09 oktober 2018, 18:05:58 »
Citera
Fläkten snurrar med kraft även cirkulationspumpen
Loggat
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
Antal inlägg: 323
Karma +0/-0
Kön:
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
SV: Luft/vatten Jula Anslut 416-085
«
Svar #6 skrivet:
09 oktober 2018, 19:58:49 »
Citera
Det är inte så många möjligheter kvar i såna fall, du har inte möjligtvis startat upp den i kylningsmode?
I annat fall, förutsatt att kompressorn går och vattnet cirkulerar (inga stängda ventiler?) så lutar det nog lite mot köldmedelsbrist som Josth redan föreslog. Kommer du åt att se om du har nån dT på cirkulationsvattnet överhuvudtaget? Skulle ge lite fingervisning om läget.
Du säger att det inte är fråga om läckage men det kan ju handla om ett litet läckage av köldmedel under lång tid och nu har mängden nått gränsen där förångaren brukar bli riktigt kall med isbildning på sugsidan av kompressorn redan i varmare temperaturer och hetgasen är hög men mängden köldmedel i omlopp är så liten att nån värme att tala om inte distribueras.
Enda sättet att kolla läget säkert är att evakuera köldmedlet på våg och kolla läget, symptomen på bristande mängd brukar dock kunna ses med blotta ögat av var och en.
Loggat
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2427
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
SV: Luft/vatten Jula Anslut 416-085
«
Svar #7 skrivet:
09 oktober 2018, 20:02:15 »
Citera
Kommer kompressorn och växelriktaren igång ordentligt? Kan man känna att hetgasröret blir varmt överhuvudtaget?
Kan det tänkas att det är stopp i vattencirkulationen fastän CP verkar gå? Mekaniskt fel i pumpen, någon avstängningsventil som står stängd, luftficka på olämpligt ställe etc?
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Luft/vatten Jula Anslut 416-085
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 515
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
svenske kocken
BiggerDigger
25fOCUS
lubbis
Bensod
tomasbjork
Bonazera
Drivetosurvive
mr.kh
krambriw
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info