0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
OK, Men shunten är ju bara till system 2. dvs den nya tillbyggnaden.Så på 1:an (1 rör systemet är det en fast framledning från pannan eller hur man nu ska förklara det. Sen ändras den framledningen beroende på hur vädret är, sitter ju en utegivare som pratar med pannan.Jag har en inställning på pannan: max framledning 35c, kurva 35grader, kurvförskjutning 2 grader.
Jag ber om ursäkt, jag läste inte på ordentligt.EcoZenith 350 har ingen inbyggd shunt utan en växelventil.Därför bör du undvika helt termostater på radiatorerna.
Carl. Jag har inga radiatorer, enbart vattenbren golvvärme./Björn
Enligt schemat så är det vanliga 2-rörs golvvärmsystem.Men jag fattar inte varför installatören inte kopplade ihop alla slingor till samma shunt/cirkpump?