Så var det då dags för mitt första inlägg här efter att ha varit gäst i ett halvår.

Jag har en Nibe 1230-8 som fungerar ganska bra bortsett från att det försvinner vatten från värmesystemet i takten av 1 hekto per dygn.
Oroande? Ja!
Speciellt med tanke på att det inte fanns några sådana problem innan bergvärmeinstallationen för ett halvår sedan.

Men nu är det inte det som jag vill ha hjälp med, det är varmvattnet som ger mig huvudbry.
Idag kör jag 55ºC med återuppvärmning vid 50º, men skulle gärna vilja köra 60º och 55º för att få varmvattnet att räcka längre.
Knappen för extra varmvatten ger bara 60º vilket jag tycker är alldeles för lite.
Pumpen är inställd på att kompressorn ska slå ifrån vid 55º och köra elpatron efter det, men jag minns att Nibe skröt med att 60º varmvatten var fullt möjligt utan eltillsats.

Om jag ökar inställningen för kompressorn till 60º kommer det då att påverka kompressorn negativt eller klarar den av att hålla 60º varmvatten utan problem?
Pallar pumpen för 70º vid extra varmvatten via elpatronen eller måste jag ge mig vid 65º.
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Thors

  • Säljare/tekniker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Rörteknik
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2007, 10:00:25 »
Hej!

Problemet som du beskriver med tryckfall på kalla sidan kan bero på växelventilen, ett annat vanligt fel är att du får luft i systemet, har du någon automatluftare? Sen kan det givetvis vara så att du har ett lekage.
Ang varmvattnet så går det givetvis att öka produktionen, men kolla att du har en blandningsventil installerad, det är vanligt att installatörerna hoppar över det men det tycker jag är nödvändigt på 1230/1235.

Mvh/ Andreas Thors
Jobbar som säljare/tekniker inom mark/berg/sjö värmepumpar.
Tre års yrkesutbildning samt högskoleutbildad inom energiteknik med inriktning på värmepumpar och kyla.

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2007, 10:45:55 »
Jag har inte en susning vad du menar med växelventil men det finns inget synligt läckage som motsvarar den mängd som jag fyller på varje dag. Det lutar åt läckage i källargolvet.

Nästa problem, vad är en blandningsventil? Jag vet inte hur den ser ut och vad jag ska leta efter.
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2007, 11:11:00 »
Att du tappar tryck i värmesystemet beror troligen på att du har ett trasigt tryckexpansionskärl (ett rött plåtkärl som oftast sitter vid värmepumpen någonstans, kan även sitta på vinden, men som sagt oftast i "pannrummet"

Om gummiblåsan i kärlet är trasig så trycks lite vatten ut varje gång tempen (och trycket) i systemet stiger.
För att kolla om det är där felet är brukar man ställa en liten hink under röret som går från den säkerhetsventil som sitter på expansionskärlet, kommer det vatten dit så måste du byta ut ditt expansionskärl.

När det gäller tappvarmvattnet har du fär liten diff mellan start och stopptemp, med så liten diff som 5 grader kommer din värmepump att få en massa onödiga start och stopp, du bör ha minst 7 graders skillnad mellan start och stopptemp, helst 10 grader för att den inte skall starta och stanna hela tiden.

Om du ökar inställningen för kompressorn till 60°C och låter starttempen stå kvar på 50 grader bör du få bättre kapacitet.

Vad gör du med allt tappvarmvatten om det inte räcker till.
Vi har en Nibe 1215-7 kW och har aldrig blivit utan tappvarmvatten utom när grabben sitter i badkaret och leker med vattnet = låter det spola hela tiden medan han badar.

En blandningsventil sätts på utgående tappvarmvattenledning och skall späda in kallt vatten om utgående temp går över ca 50 grader, detta för att man inte skall kunna skålla sig.
På den finns vanligen ett vred, som på en dushblandare ungefär, där du kan justera vilken maximal utgående temp du vill ha.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jompaa

  • Lär av andra sÃ¥ slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2007, 11:24:15 »
Expansionskärlet behöver inte vara trasigt, det kan likväl vara förtrycket i blåsan som
tagit slut. Man bör ju rimligtvis kolla förtrycket 1 ggr år för att säkerställa funktionen.
Det står i din manual hur mycket förtrycket ska vara men bör ligga mellan 1,5 - 2,0 bar.
Det görs enklast med en manometer typ samma för luftrycken i bildäck.
Är det för lågt eller saknas helt så prova pumpa upp bara med en pump.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2007, 11:27:59 »
En sak till mät vvtempen på utgående från värmepumpen.
Det är inte ovanligt att dusch/badkarsblandare blandar i kallvatten fastän man inte vill det.

Men frågan är om vv mängden inte räcker eller om det är vv tempen som är otillräcklig!?

Har du tex stort bad, då skulle du satsa på en större vvb.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1389
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2007, 11:36:09 »
Det står i din manual hur mycket förtrycket ska vara men bör ligga mellan 1,5 - 2,0 bar.
Dvs 0,5-1 bars övertryck. Eller ....?
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2007, 12:20:32 »
Jag har kollat blåsan tidigare, när detta problem började i vintras.
Jag tömde systemet och pumpade upp trycket till 0,5 bar (Det var 0,05), fyllde sedan vatten till jag vara uppe i 1 bar. Ingen skillnad, vatten fortsatte att försvinna i samma takt. Det började även komma lite vatten ur övertrycksröret, men inte på långa vägar lika mycket som jag fyller på.
Det riktigt oroväckande är att det nu har börjat droppa vatten ur den gamla asbetsisoleringen på en U-format del av röret och det har helt slutat komma vatten ur övertrycksröret. Det kan alltså läcka vatten precis var som helst i systemet och krypa efter ledningen tills det till slut hamnar där det inte kan krypa längre utan börjar droppa på golvet istället.

Fråga två, 70º vid tryck på knappen för extra varmvatten. Är det för mycket?

Jag testar med 60º och 50º så blir det säkert bättre än idag.
« Senast ändrad: 12 juni 2007, 12:33:11 av 91342 »
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2007, 12:21:14 »
Just det, 1 bar övertryck, eller strax under är väl normalt!
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2007, 12:28:47 »
En sak till mät vvtempen på utgående från värmepumpen.
Det är inte ovanligt att dusch/badkarsblandare blandar i kallvatten fastän man inte vill det.
Men frågan är om vv mängden inte räcker eller om det är vv tempen som är otillräcklig!?
Har du tex stort bad, då skulle du satsa på en större vvb.
Har kvar tvågreppsblandare i tvättstugan, varmvattnet tar slut där också.
Använder enbart duschen, men frugan duschar VARMT fiR:.
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Thors

  • Säljare/tekniker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Rörteknik
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2007, 13:55:43 »
Hej!

Jag anser att det största felet på din anläggning gjordes redan vid installationen, som alla vet så ska man alltid sträva mot en låg kondenserings temp och en hög förångningstemp för att få ett så litet lyft (dt) som möjligt.

Om vi beräknar energiåtgången på just ditt system.

Q=m*cp*(t2-t1)

160L*4,18*(10-60) = 33,440kj / 3600 = 9,2kWh

160L*4,18*(10-50) = 26,752kj / 3600 = 7,4kWh

Om du hade valt att köra en 200L vv beredare mot en 1115/1125 samt en lägre kondserings temp så hade det varit ett mkt bättre alternativ.

Mvh/ Andreas
Jobbar som säljare/tekniker inom mark/berg/sjö värmepumpar.
Tre års yrkesutbildning samt högskoleutbildad inom energiteknik med inriktning på värmepumpar och kyla.

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2007, 15:19:57 »
Jag anser att det största felet på din anläggning gjordes redan vid installationen, som alla vet så ska man alltid sträva mot en låg kondenserings temp och en hög förångningstemp för att få ett så litet lyft (dt) som möjligt.
Mycket möjligt, men jag tog in fyra olika offerter och samtliga var i det närmaste likvärdiga.

Citera
Om vi beräknar energiåtgången på just ditt system.
Tre rader med ren grekiska. ;)

Citera
Om du hade valt att köra en 200L vv beredare mot en 1115/1125 samt en lägre kondserings temp så hade det varit ett mkt bättre alternativ.
Faktum är att jag föreslog exakt den konfigurationen för samtliga fyra installatörer, men det var bara en av dem som räknade på detta i offerten.
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Thors

  • Säljare/tekniker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Rörteknik
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2007, 15:40:55 »
Hej igen!

Beräkningen jag gjorde va för att visa vad pumpen drar vid en höjning från 10gr (kv) till 50 resp 60gr vv.
Ang vv beredaren så blir jag inte förvånad när jag får höra att entrepenörerna valde att räkna på en compakt pump, det blir så klart en mkt billigare installation.
Det är många som har samma problem som du, man kramar ur pumpen så mkt den orkar med utan tillsats, utan att tänka på hur det påverkar cop värdet.
Men, det ända rätt för dig är som sagt att öka vv produktionen samt att sätta in en blandningsventil.

Mvh/ Andreas
Jobbar som säljare/tekniker inom mark/berg/sjö värmepumpar.
Tre års yrkesutbildning samt högskoleutbildad inom energiteknik med inriktning på värmepumpar och kyla.

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2007, 17:49:05 »
Jag har nu höjt vv-tempen till 60º och nedre gränsen till 50º och visst märks det skillnad på varmvattnet, pumpen startar dessutom mer sällan än tidigare (Tack Rickard).

Jag ska snacka med installatören imorgon om blandningsventilen när han kommer hit angående läckaget.
Mer utgifter... huvuddunk
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #14 skrivet: 12 juni 2007, 17:57:42 »
hej
sätt in en elberedare pÃ¥ 100 liter i serie med pumpen Ã¥ värm vattnet till 45-50 i bergpumpen  som du skickar in i elberedaren
enkelt å funkar jämt


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #15 skrivet: 12 juni 2007, 18:48:22 »
Krama alltid ur max ur vp, det är alltid billigare än elpatrondrift!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ROLPeR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 397
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #16 skrivet: 12 juni 2007, 18:55:47 »
Nästa problem, vad är en blandningsventil? Jag vet inte hur den ser ut och vad jag ska leta efter.

Så här kan det se ut. Den största ratten reglerar tempen på tappvarmvattnet.

MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.

Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,

"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #17 skrivet: 12 juni 2007, 19:09:08 »
Krama alltid ur max ur vp, det är alltid billigare än elpatrondrift!

Vad menar då Thors, när han lite längra upp i tråden skriver: Det är många som har samma problem som du, man kramar ur pumpen så mkt den orkar med utan tillsats, utan att tänka på hur det påverkar cop värdet.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #18 skrivet: 12 juni 2007, 22:57:10 »
Krama alltid ur max ur vp, det är alltid billigare än elpatrondrift!

Vad menar då Thors, när han lite längra upp i tråden skriver: Det är många som har samma problem som du, man kramar ur pumpen så mkt den orkar med utan tillsats, utan att tänka på hur det påverkar cop värdet.

Sture


Jag tror (hoppas?) han menar att många kör upp pumpen till max vad den orkar med kompressorn fast man skulle klara sig med lägre temp, och därmed få bättre COP.

Det är (nästan?) alltid bättre att göra varmvatten med VP än elpatron.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #19 skrivet: 12 juni 2007, 23:23:40 »
Så var det då dags för mitt första inlägg här efter att ha varit gäst i ett halvår.

Jag har en Nibe 1230-8 som fungerar ganska bra bortsett från att det försvinner vatten från värmesystemet i takten av 1 hekto per dygn.
Oroande? Ja!
Speciellt med tanke på att det inte fanns några sådana problem innan bergvärmeinstallationen för ett halvår sedan.

Men nu är det inte det som jag vill ha hjälp med, det är varmvattnet som ger mig huvudbry.
Idag kör jag 55ºC med återuppvärmning vid 50º, men skulle gärna vilja köra 60º och 55º för att få varmvattnet att räcka längre.
Knappen för extra varmvatten ger bara 60º vilket jag tycker är alldeles för lite.
Pumpen är inställd på att kompressorn ska slå ifrån vid 55º och köra elpatron efter det, men jag minns att Nibe skröt med att 60º varmvatten var fullt möjligt utan eltillsats.

Om jag ökar inställningen för kompressorn till 60º kommer det då att påverka kompressorn negativt eller klarar den av att hålla 60º varmvatten utan problem?
Pallar pumpen för 70º vid extra varmvatten via elpatronen eller måste jag ge mig vid 65º.

Angående varmvattnet så undrar jag har du luftat manteln?? vit liten plastknopp längst upp till vänster där ska det bara finnas vatten..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #20 skrivet: 13 juni 2007, 07:02:01 »
Japp, jag har luftat manteln.
Ingen luft där, bara vatten.

Jag upptäckte ett mystiskt fenomen sent igår kväll.
Jag hade ställt varmvattentempen på 60º och att det skulle produceras med hjälp av vp, inte elpatronen, men menyn visade att temperaturen hade justerats med (-2).
Ställde då om tempen till 58º och det verkar fungera.
Varför klarar den inte 60º?
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #21 skrivet: 13 juni 2007, 07:04:53 »
Du kanske har för högt flöde vilket ger låg deltaT när den värmer tappvarmvattnet vilket i sin tur ger högt tryck.
Kan du sänka hastigheten på varma sidans cirkpump ett snäpp kanske det funkar med 60 grader.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #22 skrivet: 13 juni 2007, 07:23:31 »
Nästa problem, vad är en blandningsventil? Jag vet inte hur den ser ut och vad jag ska leta efter.

Så här kan det se ut. Den största ratten reglerar tempen på tappvarmvattnet.
Tack för bildexemplet, nu vet jag med säkerhet att det inte finns någon sådan på mitt system.
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #23 skrivet: 13 juni 2007, 07:28:17 »
Du kanske har för högt flöde vilket ger låg deltaT när den värmer tappvarmvattnet vilket i sin tur ger högt tryck.
Kan du sänka hastigheten på varma sidans cirkpump ett snäpp kanske det funkar med 60 grader.
Det jäkliga i kråksången är att det dels finns en cirkulationspump (cp) i direkt anslutning till vp som betjänar hela värmesystemet. Dessutom finns det två gamla cp från -69 som fortfarande fungerar, en för varje våning, så jag misstänker att det totala flödet är skyhögt.

Men vad har det med själva varmvattnet att göra? Knepig konstruktion det här. Sc:,h

« Senast ändrad: 13 juni 2007, 09:16:45 av Rickard »
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Thors

  • Säljare/tekniker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Rörteknik
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #24 skrivet: 13 juni 2007, 08:55:18 »
Tjena grabbar!

Jag läste några inlägg åvan där ni komenterade mitt inlägg där jag menade att det är oekonomiskt att ligga på för höga kondenseringstemperaturer, jag tror vissa av er missforstod mig lite.
Självklart är det bättre att försöka få ut så mkt som möjligt från pumpen än att seriekoppla en varmavattenberedare, även fast höjningen endast ligger på ca 5 ºC, samt att i vissa lägen när den elpatronen går på effektsteg två (6kW) så behöver vi 8,6A extra, vilket många inte har, därmed krävs oftast en onödig uppsäkring på ett sådant system.
Det jag menade va att det hade varit en bättre lösning att installera en separat vv beredare, om det är på gränsen med 160L så hade vi kunnat ligga på vv start/stop 42-50 utan problem, därmed fått en lägre kondenseringstemp.

Mvh/ Andreas
Jobbar som säljare/tekniker inom mark/berg/sjö värmepumpar.
Tre års yrkesutbildning samt högskoleutbildad inom energiteknik med inriktning på värmepumpar och kyla.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #25 skrivet: 13 juni 2007, 09:17:00 »
Du kanske har för högt flöde vilket ger låg deltaT när den värmer tappvarmvattnet vilket i sin tur ger högt tryck.
Kan du sänka hastigheten på varma sidans cirkpump ett snäpp kanske det funkar med 60 grader.
Det jäkliga i kråksången är att det dels finns en cirkulationspump (cp) i direkt anslutning till vp som betjänar hela värmesystemet. Dessutom finns det två gamla cp från -69 som fortfarande fungerar, en för varje våning, så jag misstänker att det totala flödet är skyhögt.

Men vad har det med själva varmvattnet att göra? Knepig konstruktion det här. Sc:,h



Den enda cirkpump som påverkar deltaT vid tappvarmvattenladdning är din i värmepumpen inbyggda, du får bäst och mest varmvattenkapacitet om du kan köra den på läge 1.

När värmepumpen tillverkar radiatorvärme skall deltaT mellan inkommande och utgående värmebärare vara ca 7-10 grader, fixar den det med cirkpumpen i VP:n på läge ett så är det det läga du skall köra den på.

Anledningen till att man bör ha en DeltaT på minst 6 grader är köldmediets uppbyggnad där man behöver ha minst 5.6°C tempskillnad i kondensorn för att säkerställa fullständig kondensering av köldmediat och bra funktion på värmepumpen. (hög COP)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #26 skrivet: 13 juni 2007, 17:04:09 »
Jag påstår med rätt stor säkerhet att du har 2 cirkpumpar för mycket!
det är mycket vanligt kostar både el och underhåll....

Men att testa ut om det funkar knappast nÃ¥n firma, dom vill ju sälja pumpar  ;)
Sen kan det behövas injustering om man tar bort cirkpumpar! Kan va svårt i äldre hus, om man har gamla radiatorventiler.
Åtminstone den dag nån pajar bör du testa med passrör istället för pumpar..

Men det har ju inte med vv att göra ett enda dugg  :-[ :-[
Bra att du inte har blandningsventil hos fargubben har den pajat fastän grejorna bara är några år gamla. Snååålt med vv blev der där!

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #27 skrivet: 13 juni 2007, 22:45:06 »
Japp, jag har luftat manteln.
Ingen luft där, bara vatten.

Jag upptäckte ett mystiskt fenomen sent igår kväll.
Jag hade ställt varmvattentempen på 60º och att det skulle produceras med hjälp av vp, inte elpatronen, men menyn visade att temperaturen hade justerats med (-2).
Ställde då om tempen till 58º och det verkar fungera.
Varför klarar den inte 60º?


Att den justerade sig med -2 betyder att du egentligen fick hp-larm och då justeras vv-laddningen ner 2 grader för att undvika det nästa gång...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #28 skrivet: 14 juni 2007, 00:17:24 »
Och hp betyder?
High Pressure?
Hewlett Packard? :)
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #29 skrivet: 14 juni 2007, 06:45:51 »
Japp, jag har luftat manteln.
Ingen luft där, bara vatten.

Jag upptäckte ett mystiskt fenomen sent igår kväll.
Jag hade ställt varmvattentempen på 60º och att det skulle produceras med hjälp av vp, inte elpatronen, men menyn visade att temperaturen hade justerats med (-2).
Ställde då om tempen till 58º och det verkar fungera.
Varför klarar den inte 60º?


Att den justerade sig med -2 betyder att du egentligen fick hp-larm och då justeras vv-laddningen ner 2 grader för att undvika det nästa gång...

Men om du sänker hastigheten på cirkpumpen så kan du slippa högtryckslarmet och få mer tappvarmvatten på köpet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #30 skrivet: 14 juni 2007, 07:57:45 »
Men om du sänker hastigheten på cirkpumpen så kan du slippa högtryckslarmet och få mer tappvarmvatten på köpet.
Då kommer min fråga direkt, var sitter den aktuella pumpen på en NIBE 1230?
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #31 skrivet: 14 juni 2007, 08:04:27 »
Läs manualen  ;)

Öpnna nedre luckan, längst fram på höger sida hittar du varma sidans cirkpump, på den sitter ett litet vred som du kan ställa i läge I , II, eller III, den står antagligen i lägre II eller III, sätt den i läge I.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #32 skrivet: 14 juni 2007, 08:09:17 »
Läs manualen  ;)
RTFM, I know... :)

Citera
Öpnna nedre luckan, längst fram på höger sida hittar du varma sidans cirkpump, på den sitter ett litet vred som du kan ställa i läge I , II, eller III, den står antagligen i lägre II eller III, sätt den i läge I.
Tyvärr är det hur trångt som helst där nere, men jag ska göra ett försök.
Montören följde inte NIBEs råd om att lämna högra sidan fri för eventuell service. >:(
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #33 skrivet: 14 juni 2007, 08:14:19 »
Du öppnar nedre frontluckan, på höger sida (framifrån sett) närmast golvet skall pumpen sitta.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #34 skrivet: 14 juni 2007, 08:23:32 »
Du öppnar nedre frontluckan, på höger sida (framifrån sett) närmast golvet skall pumpen sitta.
Tack! Thumbsup Nu går jag ner i min källare...
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #35 skrivet: 14 juni 2007, 09:39:04 »
En bild säger mer än 1000 ord.  ;)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #36 skrivet: 14 juni 2007, 12:38:44 »
En bild säger mer än 1000 ord.  ;)
Scheisse! Som tyskarna säger.
Jag tror att jag skruvade på fel pump!
Får kolla upp det ikväll när jag har mer tid.

Tack för bilden. Thumbsup
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #37 skrivet: 14 juni 2007, 14:08:59 »
Du skall skruva på pumpen som saknar isolering, den isolerade pumpen är köldbärarpumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #38 skrivet: 15 juni 2007, 10:08:36 »
hej
sätt in en elberedare pÃ¥ 100 liter i serie med pumpen Ã¥ värm vattnet till 45-50 i bergpumpen  som du skickar in i elberedaren
enkelt å funkar jämt
Inte aktuellt ännu eftersom vi ska använda det gamla pannrummet som förråd och därför behöver varenda kubikmeter av rummet.
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #39 skrivet: 15 juni 2007, 10:15:30 »
Jag hade ställt varmvattentempen på 60º och att det skulle produceras med hjälp av vp, inte elpatronen, men menyn visade att temperaturen hade justerats med (-2).
Ställde då om tempen till 58º och det verkar fungera.
Varför klarar den inte 60º?


Att den justerade sig med -2 betyder att du egentligen fick hp-larm och då justeras vv-laddningen ner 2 grader för att undvika det nästa gång...

Men om du sänker hastigheten på cirkpumpen så kan du slippa högtryckslarmet och få mer tappvarmvatten på köpet.
Det fungerade tyvärr inte, det enda som hände var att både max och minvärdet justerdes ner med (-2), tidigare var det bara maxvärdet som påverkades.
Det är väl bara att acceptera att 58º är max vad min vp klarar av. >:(
Kanske dags att prata med Sverker och hans soptunna... fiR:
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #40 skrivet: 15 juni 2007, 12:57:36 »
OK.

En sak till, tempmätningen (om jag inte misstar mig) sitter rätt långt ned på manteln, kanske har du högre temp än 58 grader i toppen, men kan inte se det på själva tempgivaren...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 91342

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #41 skrivet: 25 juni 2007, 09:50:06 »
Halleluja! (Pampig körmusik i bakgrunden) ;)

1. Värmesystemet är nu tätt!
Det visade sig vara en rörskarv från -69 som hade börjat läcka innanför isoleringen.
Isoleringen blev genomblöt, men den gamla gasbindan runt isoleringen kapslade in vattnet och så länge som det var värme till elementen så dunstade vattnet utan att synas.

Rörkrökaren hade ett styvt jobb innan han fick det tätt, men nu håller trycket perfekt!

2. 58º varmvatten räcker nu utan problem för vår förbrukning. 60º går inte att få med enbart vp, det är bara att acceptera

Tack till alla som har kommit med tips och synpunkter. Thumbsup
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!