Jag lyfter min gamla tråd lite grann då jag blir påmind varje gång pumpen börjar svettas lite
Jag byggde om systemet och kör nedervåningen nästan uteslutande på Golvvärme, ett par C22'or finns med.
Inkommande brine är 2 grader och utgående -1, vart kallt (-2 till -4) ett par dagar, annars hadet varit mildgrader ute.
4'e December 2016 installerade jag elmätare på VP, det har snart gått 2 år.
Mätaren visar 16.867KWH på 2 år = 8,5-9000KWH/år.
Nåväl, det var inte det jag tänkte bumpa tråden med.. Utan jag kollade lite på COP och avgiven effekt mellan min befintliga och nya pumpar. Tyvärr så redovisarman inte det på samma sätt, så det är ju inte helt jämförbart.
Befintlig IVT HT+ C9:
- Tillförd el = N/A (min elmätare visar momentant 2,62 KW vid kompressordrift)
- Värmeeffekt 0/50 = 8,4 Kw
- COP 0/50 = 3,3
Nibe 1245-8
- Tillförd el = 1,83 Kw
- Värmeeffekt 0/45 = 6,7Kw
- COP 0/45 = 3,67
Nive 1245-10
- Tillförd el = 2,27
- Värmeeffekt 0/45 = 8,55
- COP 0/45 = 3,77
FÖr 1255'an var det svårare, men det är ju en inverter så effekten spelar ju mindre roll då den reglerar det mellan 6-12Kw.
Dock blir ju min slutsats att 1245-8 egentligen är mindre än nuvarande C9? Och en värdig ersättare borde vara 1245-10 vid on/off pump?
Kan man räkna om 0/45 till 0/50 på något smidigt sätt? Räknar hellre på det högre då jag har sektionsraddisar i gammal kåk.
EDIT: En annan reflektion, mina KB rör till borran ligger rätt ytligt i marken pga berg och är isolerade med på sin höjd 20-30mm "liggunderlags"-rörskålar.. Finns det någon vinning i att försöka isolera dessa annorlunda?