Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Problem med service interface pÃ¥ Rego 637  (läst 4118 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mattsjo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Problem med service interface på Rego 637
« skrivet: 03 mars 2013, 21:05:18 »
Hej,
Jag har en Greenline från ca 2005 med en Rego 637 controller. Nu har jag byggt ett interface till service porten för att kunna logga data typ enligt http://rago600.sourceforge.net/ (har inte en Max232 utan en TTL-USB dongel från ebay annars samma). Tanken är att jag sedan ska använda http://www.domoticz.com/, har redan skrivit koden men vill testa mycket innan jag släpper den...

Mitt problem är nivån på TX från pumpen. Jag får bara signaler där 1.5V är hög istället för 5V som det borde vara om interfacet ska funka. Det är lite klurigt att mäta eftersom TX signalen är inverterad (idle låg) så jag måste skicka på ett ok meddelande som pumpen kan svara på och använda oscilloskop för att se vad som händer. Jag använder Windowsprogrammet som finns på Rago600 sidan för att testa.

Eftersom signalen från pumpen är så svag orkar den inte riktigt igenom optokopplaren (som har ett diodframfall på 1.25V enl databladet) och då dras inte RX in på TTL sidan tillräckligt låg för att det ska uppfattas av USB dongeln (blir ca 2.5V istället för 0). Jag har provat att byta motstånd för att kompensera för den låga TX signalen men då blir bara signalen ännu lägre (ner till 1.2V har jag sett).

När jag helt tog bort seriemötständet fick jag igenom signalen men det känns som om något är fel (vill inte bränna optokopplaren) och nu undrar jag om någon har varit med om något liknande?

Tack på förhand.

/Mattias

Utloggad mattsjo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med service interface på Rego 637
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013, 22:23:49 »
Nu har jag löst mitt problem.

Det blev en transistor mellan tx från pumpen och optokopplaren. Nu funkar allt som det ska.

alveman

  • Gäst
alveman
SV: Problem med service interface på Rego 637
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2014, 00:13:39 »
Hej Mattias,

Du verkar ha koll på detta. Hade tänk använda Domoticz för att logga min Bosch med REGO 637. Har du några tips på hur jag bygger kabeln för att ha mellan Serviceport i maskinen till USB i datorn? Eller om den finns att köpa klar?

Tack på förhand
Martin

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Problem med service interface på Rego 637
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2014, 09:07:21 »
Hej Mattias,

Du verkar ha koll på detta. Hade tänk använda Domoticz för att logga min Bosch med REGO 637. Har du några tips på hur jag bygger kabeln för att ha mellan Serviceport i maskinen till USB i datorn? Eller om den finns att köpa klar?

Tack på förhand
Martin

Här finns en ritning. http://rago600.sourceforge.net/ivt_serial.pdf  GÃ¥ direkt frÃ¥n USB till serieinterfacet blir enklast genom atrt köpa en USB/Serie omvandlare, finns hos Clas Ohlson mfl.  Sen bygger du själv denna omvandlare enl ritning.  Alternativt kan du köpa omvandlare frÃ¥n husdata punkt se med tillhörande program , sÃ¥ slipper du huvudvärken med att fÃ¥ interfacet att funka bra.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

linuxisgood

  • Gäst
linuxisgood
SV: Problem med service interface på Rego 637
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2017, 11:00:36 »
Hade samma problem med interfacen från rago600. Öppnade därför min Rego600 box.
Där finns en 80C552 - med inbyggt UART.

RX kopplas till PIN24, med 2k7 resistor emellan.
TX kopplas till PIN25, med 2k7 resistor och inverter (14049 - PIN6) emellan.
Därför kan det inte funka med interfacen utan modifikation (transistor eller liknande).
Och TX/RX är skyddad med SP720AB mot ESD - bra att veta.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med service interface på Rego 637
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2017, 10:50:52 »
Till den bosch med rego6xx från 2008 jag hade i förra huset funkade interfacet man bygger själv med optokopplare.

Optokopplare är nog en bra idé att ha kvar för när blixten slog ned hos mig dog pumpen men datorn i andra änden klarade sig.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!