Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 oktober 2018, 19:54:25 »Det kan vara fel på expansionsventilen också. Stannade den efter en minut hade förmodligen inte hetgastemperaturen hunnit ställa in sig på rätt värde.
Skrivet av: Roland« skrivet: 31 oktober 2018, 19:54:25 »Det kan vara fel på expansionsventilen också. Stannade den efter en minut hade förmodligen inte hetgastemperaturen hunnit ställa in sig på rätt värde.
Skrivet av: Ej kunnig« skrivet: 31 oktober 2018, 19:38:22 »Var och kollade på displayen. Startade om pumpen..... Väntade på att det skulle stå S1 05 vilket det gjorde efter någon minut. Läste av hetgas temperaturen (T5) och den var på 36 grader......
Skrivet av: Josth« skrivet: 31 oktober 2018, 09:32:50 »Kan ju vara läckage av köldmedia också som ger utlöst LP. Då kan det också bli hög hetgastemperatur alldeles efter kompressorn men den ger låg värmeeffekt totalt sett. En kyltekniker kopplar upp manometerstället och mäter tryck och temperaturer.
Skrivet av: Ej kunnig« skrivet: 31 oktober 2018, 09:25:15 »På min Nibe fighter 2020 har jag fått ett S1 05 larm, lågtryckspressostat utlöst. Har kollat runt vp och det är inga löv el dyl, har ruckat lite på termostaten och anslutningar. Är det service tekniker och byte av lågtrycks pressostat som gäller?
|
|