Hej,

Tänkte göra premiär här på forumet med en fråga gällande en Thermia Villa 120.

Läget är sådant att vår Thermia Villa 120 har lagt av, närmare bestämt kompressorn och vi har fått alternativen att byta kompressorn eller hela bergvärmepumpen. Den nuvarande är 12 år gammal.

Detta leder då till mina frågor:
1. Ska man byta kompressor eller hela bergvärmepumpen?
2. Om man byter kompressorn, hur långt förlänger man livstiden?
3. Vad ska man betala för endera byte? (ungefär)

Mvh
Andreas

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
Det är frågan?
Men titta på vad en ny pump drar( kompressorn) och jämför med vad din gamla drog så ser du att dom nya drar mycket mindre
power.Det blir mycket pengar på tex 12år.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
Jo men visst får man modern kompessor? Av On/off typ? Eller menas nytt skåp med inverterstyrd kompressor?

Utbyteskompressorn borde vara snålare/effektivare än den som är på väg ut, och själva skåpet och styrningen, elpatronen borde väl vara i ordning.

Nyfiken fråga, har du koll på vad anläggningen kostade som ny? Förvrukning före installation? Och när den betalade sig..

Jämför priserna mot endast kompressorbyte mot en ny modul, och jämför och fundera..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
En ny Thermia/Danfoss 12 kW i basutförande kostar ca 65.000kr.
Då får du med minst 6 års garanti och alla komponenter är nya. Byte görs snabbt om det inte är för stor skillnad i rördragning.
Men säg en dag i alla fall för skifte och tappning, påfyllning, luftning etc. Minst två gubbar behövs för skifte, in och uttransport av pumparna.

Ett byte av kompressor borde förlänga livet i alla fall så länge som du haft den tills nu. Men har man otur så kan även en del andra komponenter behöva bytas under resterande livslängd.
Ett byte av den får man också räkna med att det tar en dag, vet ej vad kompressor kostar men ca 15-25.000.- Byte kan i de flesta fall göras av en eventuellt två gubbar.

Har du maskinskadeförsäkring i hemförsäkringen går den in och täcker en del av kostnaden. Motsvarande gäller antagligen även för en del av byte till en helt ny pump.


IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Musclehero

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
En ny Thermia/Danfoss 12 kW i basutförande kostar ca 65.000kr.
Då får du med minst 6 års garanti och alla komponenter är nya. Byte görs snabbt om det inte är för stor skillnad i rördragning.
Men säg en dag i alla fall för skifte och tappning, påfyllning, luftning etc. Minst två gubbar behövs för skifte, in och uttransport av pumparna.

Ett byte av kompressor borde förlänga livet i alla fall så länge som du haft den tills nu. Men har man otur så kan även en del andra komponenter behöva bytas under resterande livslängd.
Ett byte av den får man också räkna med att det tar en dag, vet ej vad kompressor kostar men ca 15-25.000.- Byte kan i de flesta fall göras av en eventuellt två gubbar.

Har du maskinskadeförsäkring i hemförsäkringen går den in och täcker en del av kostnaden. Motsvarande gäller antagligen även för en del av byte till en helt ny pump.




Tack för svaret Lelle, har du möjlighet att att uppskatta en arbetskostnad? Låter som om du är i branschen? :)

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
Tack, men nej jag är inte i branchen... bara häckat här på detta forum för mycket och för länge ;)
Hade hoppats på att någon som jobbar i branchen hoppar in lite i tråden...

Jag vet inte riktigt vad arbetskostnaden kan bli, tyvärr. Har du inte fått något kostnadsförslag från den som dömt ut kompressorn? Vad är det för värmepump som var alternativet att stoppa in istället?

Det gäller också att borrhålet klarar av en effektivare värmepump om du gör ett byte. Normalt sett brukar det nog inte vara ett problem om du har ett någorlunda väldimensionerat borrhål och inte har ett som är alltför snålt tilltaget.
Har du uppgifter från tidigare energiberäkningar och borrdjup? Hur kallt blir brine in när du kört en vintersäsong. Det är bra att veta för den som ska räkna på en eventuellt helt ny pump.


Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
Skulle inte tveka en sekund.
En ny drar nästan hälften så mycket.
Försök att få en bra del.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
Från skatteverket:
"VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion."

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot/exempelparotarbete.4.58a1634211f85df4dce80009465.html#V
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT

Det gäller också att borrhålet klarar av en effektivare värmepump om du gör ett byte. Normalt sett brukar det nog inte vara ett problem om du har ett någorlunda väldimensionerat borrhål och inte har ett som är alltför snålt tilltaget.
Har du uppgifter från tidigare energiberäkningar och borrdjup? Hur kallt blir brine in när du kört en vintersäsong. Det är bra att veta för den som ska räkna på en eventuellt helt ny pump.


Mvh

Det beror väl på hur väl dimensionerad pumpen är idag. Klarar man sig helt utan tillskott så blir energiuttaget ur hålet oförändrar. Beroende på hur mycket tillskott man har idag och hur mycket mindre det eventuellt blir med en ny pump så belastar man hålet lite hårdare...
Hur mycket tillskott har du behövt tidigare?

Vad får man för garantier på en ny kompressor? Hur funkar hemförsäkringen om man bara byter kompressorn?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
Men täcker försäkringen verkligen en 12 år gammal värmepump?? Tror inte det, annars räknas restvärde ut, och det är ej många ören..

Med ny kompressor borde den väl lika strömsnål som en helt ny pump? Eller är se nya inverterstyrda?

Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
finns bÃ¥de inverterstyrda och on off   99%  är on off. 
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13

Det gäller också att borrhålet klarar av en effektivare värmepump om du gör ett byte. Normalt sett brukar det nog inte vara ett problem om du har ett någorlunda väldimensionerat borrhål och inte har ett som är alltför snålt tilltaget.
Har du uppgifter från tidigare energiberäkningar och borrdjup? Hur kallt blir brine in när du kört en vintersäsong. Det är bra att veta för den som ska räkna på en eventuellt helt ny pump.


Mvh

Det beror väl på hur väl dimensionerad pumpen är idag. Klarar man sig helt utan tillskott så blir energiuttaget ur hålet oförändrar. Beroende på hur mycket tillskott man har idag och hur mycket mindre det eventuellt blir med en ny pump så belastar man hålet lite hårdare...
Hur mycket tillskott har du behövt tidigare?

Vad får man för garantier på en ny kompressor? Hur funkar hemförsäkringen om man bara byter kompressorn?

En ny pump har ett högre cop dvs plockar mera energi från borran oavsett spets eller ej.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT

Det gäller också att borrhålet klarar av en effektivare värmepump om du gör ett byte. Normalt sett brukar det nog inte vara ett problem om du har ett någorlunda väldimensionerat borrhål och inte har ett som är alltför snålt tilltaget.
Har du uppgifter från tidigare energiberäkningar och borrdjup? Hur kallt blir brine in när du kört en vintersäsong. Det är bra att veta för den som ska räkna på en eventuellt helt ny pump.


Mvh

Det beror väl på hur väl dimensionerad pumpen är idag. Klarar man sig helt utan tillskott så blir energiuttaget ur hålet oförändrar. Beroende på hur mycket tillskott man har idag och hur mycket mindre det eventuellt blir med en ny pump så belastar man hålet lite hårdare...
Hur mycket tillskott har du behövt tidigare?

Vad får man för garantier på en ny kompressor? Hur funkar hemförsäkringen om man bara byter kompressorn?

En ny pump har ett högre cop dvs plockar mera energi från borran oavsett spets eller ej.

Jo, men är det så stor skillnad? Kompressorn i en modern 12kW'are drar nog bara några hundra watt mindre än en äldre, vilket 'kompenseras' av motsvarande ökat energiuttag ur hålet. Nån som har några gamla COP-tabeller kanske vet bättre...

Sen verkar man iofs ha varit lite snålare vid dimensioneringen för några år sedan jämfört med nu.
Det är ju ett bra läge att se över hela anläggningen nu när man förhoppningsvis har en massa bra statistik att luta sig mot. Som sagat var: Hur kallt har borhållet varit tidigare vintrar och hur mycket eltillskott har behövts?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
Gå in på thermias hemsida så får du se
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
Kompressorn är ändå 12år nyare trots om han ändå byter ut endast kompressorn, sen lär väl den gamla ha tappat i effekt sista året,

Skulle bara byta kompressorn..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!