Författare Ämne: Högt VB-delta med arbetstank?  (läst 1521 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sx3000

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • STAD ventil?
Högt VB-delta med arbetstank?
« skrivet: 12 september 2017, 11:07:38 »
Halloj,

Efter att ha byggt om mitt system genom att plocka bort några sektionsradiatorer och addera golvvärme med egen shunt samt även komplettera med en 200L arbetstank (4 anslutningar) så har jag börjat få larm om högt VB-delta kontinuerligt, ligger flera larm dagligen där.

VP är en IVT Green HT+ C9 med integrerad CP Wilo som står på läge 1, som jobbar mot tanken.
Arbetstanken är 4 rörs på 200L från Nibe (UKV 200) med egen CP för värmekrets, Wilo Stratos Pico 1-6, som står på 2,5.
GT1/radiatorretur är monterad i botten/nedersta givarhålet på tanken.
Smutsfilter är rengjort.

Eftersom GT1/radiatorretur inte är monterad på VB-retur så kommer den slå ifrån innan vid bör-värdet, med VB-retur har ju inte samma temp som GT1, det blir ett delta där som VP inte gillar antar jag?

Eller är det bara som så att jag skall sätta interna CP på 2 eller 3 för att VB-ut inte skall stiga så fort?
NÃ¥gon som haft liknande problem?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A

Utloggad sx3000

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • STAD ventil?
SV: Högt VB-delta med arbetstank?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2017, 11:16:57 »
Shuntgruppen har egen CP som står på konstanttryck läge 2, en Grunfos Alpha. shuntgruppen är en LK VS2-2,5.
Shuntmotorn styrs av kurva 2 på VP.
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högt VB-delta med arbetstank?
« Svar #2 skrivet: 12 september 2017, 11:30:11 »
Du ska ställa in den interna cirkpumpen så du får ca 7 graders deltaT (Eller vad tillverkaren rekommenderar) vid kontinuerlig drift av kompressorn.
Var sitter givaren för vbf?
Har du kontinuerlig drift eller intermittent drift på den interna cirkpumpen?

Tankbotten där du har givaren borde ju inte vara kallare än vad tempen på radiatorreturen är, eller är den det?

Har man arbetstank så bör flödet i den interna kretsen vara något högre än i den externa kretsen så man har ett litet flöde nedåt i tanken när kompressorn går, då används tanken effektivt för lagring av energi.
OM flödet är större i externa kretsen så går all värme direkt ut i radiatorkretsen och man ackumulerar väldigt lite energi i tanken, bara den lilla värme som kommer via returledningen och går uppåt i tanken.
« Senast ändrad: 12 september 2017, 11:33:35 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad sx3000

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • STAD ventil?
SV: Högt VB-delta med arbetstank?
« Svar #3 skrivet: 12 september 2017, 12:47:10 »
VBF och VFR sitter i pumpen, pumpen reglerar på returtemp från rad, dvs GT1.
Intern CP är är intermittent, går bara när kompressorn går.
Extern CP går kontinuerligt, direktpluggad i vägguttag i väntan på mellanrelä, annars är det somamrurkoppling +18 °C på den.

Jag vet faktiskt inte skillnaden på VBR och GT1 i drift, men jag tänkter att det det tar en stund innan VFR och GT1 kommer upp i temp, medan VBF stegrar och det blir ett högt delta? Fast jag har ingen aning, det skall jag erkänna :)

Jag skall kolla vilket flöde den interna CP ger i dom olika lägena, men innan tanken och med bypass + extern CP var båda CP på max, dvs läge 3 för att bli kvitt VB-delta larm och få ett bra delta över pumpen.
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högt VB-delta med arbetstank?
« Svar #4 skrivet: 12 september 2017, 14:40:49 »
Läs av GT8 och GT9 under drift för att få en uppfattning om problemet, hög delta VB berör endast dessa 2 givare.
GT1 sitter ju normalt på returen till värmepumpen men kan t ex placeras i ett dykrör på UKV eller på returen från radiatorerna till UKV, ska inte spela nån roll för detta larm.
Om interna cirkpumpen körs intermittent så måste GT1 känna av temperaturen på radiatorkretsen.

Det som kan ha hänt är att flexslangarna internt inuti värmepumpen geggat igen och då behövs ett högre flödet på interna cirkpumpen.
Du kan även behöva byta ut dessa flexslangar annars.
« Senast ändrad: 12 september 2017, 14:43:05 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sx3000

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • STAD ventil?
SV: Högt VB-delta med arbetstank?
« Svar #5 skrivet: 12 september 2017, 18:25:47 »
Tackar, ja dessa beryktade slangar har jag helt och hållet glömt bort...
Det är väl två stycken? Mellan CP och växlare, samt mellan växlare och elpatron?

jag jackade upp interna CP från 1 till 2, ska hålla koll på larmlistan. VP går ju endast korta stunder tidiga morgontimmar så här års, lite svårt att läsa av värdena, men skall hålla ett öga på dom!
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högt VB-delta med arbetstank?
« Svar #6 skrivet: 12 september 2017, 20:56:18 »
För att justera in flödet/deltaT kan man ju annars dra på kurvan så att den går lite längre period just för intrimningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högt VB-delta med arbetstank?
« Svar #7 skrivet: 12 september 2017, 22:23:25 »
Tackar, ja dessa beryktade slangar har jag helt och hållet glömt bort...
Det är väl två stycken? Mellan CP och växlare, samt mellan växlare och elpatron?

Tittar man i manualen så ser det ut som den andra sitter mellan elpatron och växelventil, men det var kanske det du menade?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sx3000

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • STAD ventil?
SV: Högt VB-delta med arbetstank?
« Svar #8 skrivet: 13 september 2017, 07:30:02 »
Nej, jag tänkte på in/ut från värmeväxlaren som är ansluten med flexslangar.
Då blir det 3 st flexslangar med den som du nämner, mellan växelventil och elpatron.

Det där med kurvan var ju en bra idé, skall pröva!
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A

Utloggad sx3000

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • STAD ventil?
SV: Högt VB-delta med arbetstank?
« Svar #9 skrivet: 20 september 2017, 11:48:51 »
Jag satte interna CP på läge 2 och har efter 1 vecka inte fått några larm på VB-delta.
Men eftersom jag jobbar mot en tank som står invid VP med 28mm rör så känns det ju spontant som att läge 1 på interna borde vara tillräckligt?

Kan man anta att flexslangarna är påväg att ge upp? 10 år gammal pump.
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!