kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Uppdatering angÃ¥ende dÃ¥lig effekt pÃ¥ en XRH40.  (läst 3144 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Stadsfiskalen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har haft bekymmer att pumpen tappar kraft när det är kallare än -10 ett par månader. Hade installatören här i December som felsökte men som inte hittade något fel. Nu har det varit riktigt kallt några dagar och jag har hållit koll hur pumpen beter sig och den har svårt att hålla 125 kvm varmt vid -13 (ligger runt 16-17 grader i rummet längst bort). Jag får stödvärma med element i de flesta rum.

Det största bekymret är att pumpen avfrostar var 40 minut. En annan sak är att den ibland stannar längre svängar. Jag har tagit kort på förbrukningen och där kan man klart se att något är galet. Dessa kort är tagna under 3 olika dagar under en 8 dagars period. Är detta normalt att förbrukningen går ner så mycket och i vissa fall är på 0? Jag har inte rört inställningarna utan den ligger på 29 grader i börvärde, på heat, fläkthastighet 5. Förbrukningen är i vissa fall på hälften mot för vad det är normalt. Bilderna är från dagar då det varit -12 och kallare. De siffror de jämförs med är dagar då det varit varmare än -10.

 
« Senast ändrad: 25 januari 2019, 11:10:06 av Stadsfiskalen »

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2019, 11:16:34 »
En dum fråga men pumpen bekräftar väl när du ändrar tempen med fjärren med ett pip el nått?
Har du gjort den helt strömlös någon gång?
Filtrena är rena?
Har du någon kamin i närheten?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Stadsfiskalen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2019, 11:20:27 »
En dum fråga men pumpen bekräftar väl när du ändrar tempen med fjärren med ett pip el nått?
Har du gjort den helt strömlös någon gång?
Filtrena är rena?
Har du någon kamin i närheten?

Ja, pumpen piper när jag använder kontrollen. Även appen fungerar att styra fläkthastighet och temp med :)
Ja, jag har gjort den strömlös några gånger. Fått vara så några minuter (ca 5)
Filtrena är nyligen rengjorda.
Ingen kamin.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2019, 11:44:37 »
Ja, pumpen piper när jag använder kontrollen. Även appen fungerar att styra fläkthastighet och temp med :)
Ja, jag har gjort den strömlös några gånger. Fått vara så några minuter (ca 5)
Filtrena är nyligen rengjorda.
Ingen kamin.

Jag har varit med om en liknande sak med en XR30 i Ljungby.
Där hade kunden av någon anledning aktiverat effektbegränsningen i appen.
Kontrollera detta samt för säkerhets skull koppla loss wifi modulen och se om det blir annorlunda.

/D

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2019, 14:57:29 »
Hur är huset isolerat? och hur gammal är det?
Är de dÃ¥ligt isolerat sÃ¥ pumpen fÃ¥r jobba max vid säg -10 sÃ¥ borde det rimligen göra sÃ¥ att den blir pÃ¥frostad snabbare än om den bara behövt gÃ¥ pÃ¥ dellast  vid samma ute temp?

Jag kan kolla min under helgen och se hur lång gång tid jag har vid olika fuktnivåer och temperaturer. längsta min gått nu när de vart kallt tror jag varit 3-4h.

Innan snön kom så gick den nog ett helt dygn vissa dagar.

Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Stadsfiskalen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2019, 15:03:57 »
Jag har varit med om en liknande sak med en XR30 i Ljungby.
Där hade kunden av någon anledning aktiverat effektbegränsningen i appen.
Kontrollera detta samt för säkerhets skull koppla loss wifi modulen och se om det blir annorlunda.

/D

Hejsan.

Effektbegränsning är inte aktiverad i appen.
Jag har testat att koppla loss och även startat om wifi modulen ett par gånger utan resultat.
Det var inget läckage när installatören var här. Det var dessutom rätt mängd köldmedium i. Men han tömde vakummsög och fyllde i ändå utan resultat.

Har du nån aning om vad det kan vara då?

Utloggad Stadsfiskalen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2019, 15:05:48 »
Hur är huset isolerat? och hur gammal är det?
Är de dÃ¥ligt isolerat sÃ¥ pumpen fÃ¥r jobba max vid säg -10 sÃ¥ borde det rimligen göra sÃ¥ att den blir pÃ¥frostad snabbare än om den bara behövt gÃ¥ pÃ¥ dellast  vid samma ute temp?

Jag kan kolla min under helgen och se hur lång gång tid jag har vid olika fuktnivåer och temperaturer. längsta min gått nu när de vart kallt tror jag varit 3-4h.

Innan snön kom så gick den nog ett helt dygn vissa dagar.

Huset är byggt 74. Ett tegelhus. Ingen aning om hur isolerat det är, men det drar inte kallt från nånstans som är uppenbart.

Min pump har aldrig gått längre än ett par timmar nu när minusgraderna kommit.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2019, 16:51:48 »
Huset är byggt 74. Ett tegelhus. Ingen aning om hur isolerat det är, men det drar inte kallt från nånstans som är uppenbart.

Min pump har aldrig gått längre än ett par timmar nu när minusgraderna kommit.

Sätt maskinen på 30 C. Mät utblåstemperaturen på fläkt 3 samt 5. Notera utomhustemperaturen. Ange även insugen lufttemp.
/Daikin

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2019, 22:14:38 »
Jag har ett liknande problem som dök upp idag.

Pumpen har funkat klockrent tills igår natt. Då stängde den av sig på småtimmarna och återstartade inte (vet ej om det varit strömavbrott men tror inte det). Fick återstartas manuellt via fjärren framåt morgonen idag.

Se bifogad logg över förbrukningsdata.

Det jag vet är att kontakten mellan pumpen och ev Daikin-servrar (ingen har berättat hur dataloggning sker så jag vet fortfarande inte hur det är tänkt att fungera) har varit begränsad senaste dagarna pga att surfpotten tagit slut på det mobila bredbandet som används (Net1). Verkar märkligt att detta skulle påverka driften men jag bara redovisar vad jag känner till, andra får dra slutsatser.

Men som jag ser det är förbrukningen som redovisas i appen - bifogad bild - inte korrekt alls. Bilden tagen ca 13:30. Det saknas datapunkter och en alldeles för låg förbrukning redovisas för senaste dygnet. Jag var där idag mellan 13 - 17 och värmepumpen gav full värme under denna period, inga problem. Men det är detta med det märkliga driftsavbrottet under natten och att den inte återstartade, oklart om det har med bristande serverkontakt att göra?

Vad säger expertisen?

__
PS. Den sista bilden är tagen på kvällen nyss, kl 22:35.
« Senast ändrad: 26 januari 2019, 22:36:38 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2019, 22:35:07 »
Skumt det där, har kollat avfrostningarna nu och den ligger mellan 1.5-2h vid -10 till -15 och 84-89% fuktighet

Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2019, 23:03:06 »
Ja verkligen skumt detta. Mönstret jag kan se är att så länge pumpen hade en stabil internetuppkoppling så fungerade den normalt vad gäller driften.

Nu när internet-uppkopplingen är bruten (eller ytterst dålig) för tillfället så kom det nattliga driftsavbrottet och att den fick återstartas manuellt. Aldrig hänt tidigare under den månad den varit i drift. Visst det kan vara tillfälligheter men det svårt att bortse från sambandet.

Uppenbart också att förbrukningsdata inte stämmer alls, det har varit ca -5 idag och av diagrammet att döma har den bara dragit knappt hälften av vad den borde göra under dygnet. Som sagts i en relaterad tråd (om tappad förbrukningsstatistik) så är det höljt i dunkel hur dessa data skapas, lagras och överförs, var de sparas.

Vore en förbannat konstig (och farlig) bugg om pumpen ska behöva vara beroende av Internet-uppkoppling för att fungera normalt.

__
PS. Avfrostningar sker som de ska inga problem med det. Frostar på jämnt och fint. Fanns en rejäl isbana framför utedelen som vittnar om korrekt avfrostningsbeteende plus en väldigt snyggt avfrostad och ren utedel... nog för att de sker nästan omärkligt från insidan sett men den gör vad den ska i det avseendet helt klart.
« Senast ändrad: 26 januari 2019, 23:42:27 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2019, 00:05:25 »
Vi är inne på tredje incidenten av att Daikin XRH40 inte beter sig som den ska. Stänger av sig under tidig morgon och går inte igång igen utan manuell återstart.

Kört med ett program som sänker önskad temp nattetid mellan 22 - 05 till 18 grader från normala 22 grader. Vet inte om detta spelar roll testar nu att köra utan nattsänkning.

Senaste förbrukningsdiagrammet från pumpen ser litet konstigt ut och driftsproblemen tycks avspeglas i detta diagram.

« Senast ändrad: 17 februari 2019, 00:10:27 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2019, 00:39:15 »
Måste tillägga också att värmepumpen enkelt klarar att hålla temp på önskad måltemp 22C (och 18C under natten tidigare) under varierande utetemp hittills under vintern. Enda är detta att den ibland tycks stänga av sig på morgonkvisten när det är dags att dra upp från 18C till 22C.

Så det är därför vi testar nu med att köra utan schema, 22C konstant.

Inget jätteproblem eftersom stugan är bemannad alltid men ändå mysko, väntar mig 100% funktion utan att någon manuellt ska behöva återstarta ibland.

En fundering är om det kanske har att göra med att pumpen uppenbarligen går på extremt låg dellast för det mesta, senaste diagrammet är taget med utetemp ca 8-10 plusgrader men det är även låg dellast när det är -10 C. Så troligen en rejält överdimensionerad pump för uppvärmningsbehovet och visar sig i att den nästan aldrig hörs något alls.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Uppdatering angående dålig effekt på en XRH40.
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2019, 09:13:12 »
När jag hade pumpen så försökte jag framhäva det dör med att han stängde av. Ökade från 22 till 30 via appen och en gång hände det att han stängde av.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!