Misstänker att jag har en kärvande växelventil, eftersom den skickar ut 40 gradigt vatten till elementen en varm sommardag, fastän den är satt i sommarläge och på noll i kurva.
Har läst att man kan motionera ventilen, min enkla fråga är hur, har bifogat bild på växelventilen som sitter på en combi compact -03.
/Fredrik
-
Trycker du här så ska det bara vara att dra loss motordelen.
Därunder ska det sitta en pigg som du kan testa att motionera ventilen med.
-
Hej igen
Har funkat ett tag men nu har jag tröttnat så jag tänkte beställa en ny, dock har en fråga uppstått.
Jag vill spara så mycket "dött vatten" som möjligt och tänkte att stänga av retur- och tillventilen vid bytet men det finns bara en returventil jag kan vrida om, därför undrar jag om en cirkulationspump kanske agerar som en avstängningsventil när man bryter strömmen?
Modellen på cirkulationspumpen är denna
/Fredrik
-
Jag vill spara så mycket "dött vatten" som möjligt och tänkte att stänga av retur- och tillventilen vid bytet men det finns bara en returventil jag kan vrida om, därför undrar jag om en cirkulationspump kanske agerar som en avstängningsventil när man bryter strömmen?
/Fredrik
Tyvärr, det gör den inte, vattnet kommer mer eller mindre fritt genom en sån där cp när den står stilla och om man har tryck bakom så kommer det med bra fart.
Däremot ser det på bilden ut som du har stängning / ventil i junkturen genast i anslutning till pumpen (spåret som det passar en rak mejsel i, vrid det 90 grader så stänger du vattenflödet.